账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1927|回复: 7

[求助] 前室应急照明

[复制链接]
     
发表于 2023-11-19 20:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况:二类高层(地上17F,地下2F),一个消防电梯一个步梯,一梯一户,一户一个封闭防火门,共用一个步梯疏散。
然后,1.每部电梯前室应急照明单独做一个回路,封闭楼梯间单独做一个回路,必须这么做么?
2.几个楼层做一个回路既经济又满足规范,GB51309-2018,3.3.7.4条,住宅项目不超过18层。
那-2F-8F消防电梯前室,9-17消防电梯前室,-2F-8F普通电梯前室,9-17普通电梯前室,-2F-8F封闭楼梯间,9F-17F封闭楼梯间。这样共6个回路可以么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-19 22:28:06 | 显示全部楼层
参照GB51309-2018的要求即可。
发表于 2023-11-20 09:19:41 | 显示全部楼层
封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量
     
发表于 2023-11-20 10:04:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-20 09:19
封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量

封闭楼梯间还要单独设置应急照明集中电源或者配电箱。
     
发表于 2023-11-20 10:50:41 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2023-11-20 10:04
封闭楼梯间还要单独设置应急照明集中电源或者配电箱。

集中电源可以独立回路
     
发表于 2023-11-20 15:30:28 | 显示全部楼层
不用每层单独设置回路
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 19:02:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-20 09:19
封闭楼梯间单独做一个回路,没有商量

是的 这肯定 封闭楼梯间一个回路
     
发表于 2023-11-21 17:23:40 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池的话,“防烟”楼梯间须单独设置配电箱51309/3.3.7-2.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则