账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5917|回复: 9

[求助] 求助几个关于SPD的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-19 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
首先上传几张图片
三类防雷.png
二类防雷.png
二三级试验.png
二三类区别.png
     
 楼主| 发表于 2023-11-19 15:45:50 | 显示全部楼层
1.首先在第二张图中,第2)和第3)条中为什么一个二级试验、一个是三级试验,二级三级试验的区别在第一张图中,可是对于我这个水平的人来说,实在是看不懂。
2.第三张图中,“每一保护模式”是什么意思,一个SPD还有好几个保护模式吗?
3.为什么二类防雷的SPD会告诉你确定Up小于等于2.5kV,第三类防雷中直接没有这个要求呢?
直接对于SPD真的是一头雾水,希望各位老师能给解答下,谢谢!
     
发表于 2023-11-20 09:13:08 | 显示全部楼层
翻译的问题,应该是“SPD current kA per mode 的直译” GB 50057-2010 上如果有句子或名词读不通、读不懂,那基本就是翻译的问题。
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 09:18:05 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-20 09:13
翻译的问题,应该是“SPD current kA per mode 的直译” GB 50057-2010 上如果有句子或名词读不通、读不懂 ...

厉害,谢谢您的回复
     
发表于 2023-11-20 09:54:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-11-20 09:56 编辑

模式指差模或共模。现SPD很多是成组通过形式试验并售卖的,比如3+1差共模混合保护,四只组装在一起。其中相-中差模每相由一只SPD承担,Uc、Up就叫相中差模参数;相-相差模需导通两只串联SPD才能实现,又有相-相差模模式下的Uc、Up值。而相-保共模也需要导通两只串联SPD才能起保护作用,其中一只就是3+1中的1,特性与3有很大不同,其Uc、Up值又不相同,且3只差模SPD的电流都流过那个1,所以差模、共模SPD的通流容量要求也不同。
     
发表于 2023-11-20 09:55:58 | 显示全部楼层
电涌问题是高难问题,很多问题的解释,需要用到同样很难理解的另外一些知识,很难再坛子里解释清楚。
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 10:03:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-20 09:55
电涌问题是高难问题,很多问题的解释,需要用到同样很难理解的另外一些知识,很难再坛子里解释清楚。

谢谢老师,看出来您想很用心的去解释这个问题,无奈我的基础达不到。那我作为一名设计人员为了“完成任务“可以去抄规范,比如建筑进线处采用I级试验的SPD,楼层配电箱处采用II级的,然后电子产品采用D1类高能量SPD。
     
发表于 2023-11-20 10:10:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-20 09:54
模式指差模或共模。现SPD很多是成组通过形式试验并售卖的,比如3+1差共模混合保护,四只组装在一起。其中相 ...

说的太复杂了,估计大家都看不懂。实际一些外文材料里面是用pole代替mode,这里的“模”实际就是”极”。二类防雷预计雷电流100kA,进线电缆四芯,故每“极”浪涌按12.5kA考虑。
     
发表于 2023-11-20 10:27:21 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-20 10:10
说的太复杂了,估计大家都看不懂。实际一些外文材料里面是用pole代替mode,这里的“模”实际就是”极”。 ...

很多时候模就体现于极,但模不等于极,这是重大概念区别,绝不能混为一谈。比如我上面说的两只SPD串联才构成一模,三只SPD并联构成半模等。外文资料犯错的随处可见,包括IEEE各刊物的论文,收入SCI/I区的论文等,结论正确与否不好评判,但概念错误、术语不准确的太多了。
所以技术判断,还是应以原理、逻辑为基准,而不是以语种为基准。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-20 10:49:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-20 10:27
很多时候模就体现于极,但模不等于极,这是重大概念区别,绝不能混为一谈。比如我上面说的两只SPD串联才 ...

是的,你的说法是更严谨一些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则