账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11748|回复: 19

[求助] 消防排烟机房

[复制链接]
     
发表于 2023-11-12 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有规范要求么,风机房可以设置本防火分区的消防双切箱么,还有应急照明集中电源。主要原因风机房面积挺大,现在没地方单独做配电间。
发表于 2023-11-13 09:04:46 | 显示全部楼层
规范有:应设置在消防控制室、配电室、电气竖井内,另外各省有答疑文件,很多都明确了不能设置在风机房
发表于 2023-11-13 09:05:28 | 显示全部楼层
风机房的隔墙及门比电井的隔墙及门耐火极限都要高。完全没问题啊!
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 10:03:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-13 09:04
规范有:应设置在消防控制室、配电室、电气竖井内,另外各省有答疑文件,很多都明确了不能设置在风机房

消防双切箱呢
发表于 2023-11-13 10:37:48 | 显示全部楼层

不行:民规上:由防火分区的配电小间。。。。
不得在风机房做配电小间.png
     
发表于 2023-11-13 11:46:53 | 显示全部楼层
1、我不会在风机房内设消防双切箱和集中电源。
2、根据GB55024-2022 2.0.3条条文说明,风机房属于电气设备用房,设置好像也说的通
     
发表于 2023-11-13 14:49:33 | 显示全部楼层
没有规范条文明确不可以。如果外审提出或有地方要求必须改,既然风机房大,隔出一个小间应该也不难(坏处就是让业主增加造价成本)
     
发表于 2023-11-13 14:51:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-13 10:37
不行:民规上:由防火分区的配电小间。。。。

请问这是哪里的答疑文件?
     
发表于 2023-11-13 16:05:41 | 显示全部楼层
既然风机房大,就划一块做配电间嘛。这样没有谁能提问题了。
     
发表于 2023-11-13 16:57:18 | 显示全部楼层
个人认为可以
     
发表于 2023-11-14 08:44:27 | 显示全部楼层
面积大,不如分隔出一块来做配电间
     
发表于 2023-11-14 09:29:40 | 显示全部楼层
集中电源的不可以。消防双切箱可以。通规本来就说所在防火分区内就可以了。
发表于 2023-11-14 10:45:22 | 显示全部楼层
应急照明集中电源最好在电气小间里面,有些风机房还做喷淋,影响电气设备的可靠性
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-14 13:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
风机房大,就隔出来配电小间呗
还没地方,就让建筑再找。

为什么,
暖专业能占一个奢侈舒适的风机房,
而电气搞一个必须的、小小的房间,都要瞻前顾后?

电气到底经受了多少不公正的待遇?
     
发表于 2023-11-14 14:17:16 | 显示全部楼层
14#说的对,与其在这冒着违反规范的风险,不如直接把问题交给建筑专业,你就给建筑提不做配电间就违反规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则