账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6065|回复: 12

[求助] 应急照明市电检测点引自何处

[复制链接]
     
发表于 2023-11-10 15:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下大家,比如有一个应急照明集中电源放在电井内,为4个楼层的应急照明供电,每一层都有一个公共照明配电箱。那这个应急照明市电检测点应该从哪个公共照明配电箱引来?还是说每个楼层都要,任意一个楼层正常照明失电,自动开启该楼层的应急照明?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-11-10 16:15:40 | 显示全部楼层
就从同层的公共照明箱引一路就行
发表于 2023-11-10 16:19:53 | 显示全部楼层
否则搞起来挺麻烦
     
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:36:57 | 显示全部楼层
取自应急照明集中电源所在层的公共照明箱,那如果是其它层的正常照明失电,应急照明是否就不能自动开启?
发表于 2023-11-10 16:50:23 | 显示全部楼层
spaceroverych 发表于 2023-11-10 16:36
取自应急照明集中电源所在层的公共照明箱,那如果是其它层的正常照明失电,应急照明是否就不能自动开启?

是的,确实是不行,但要实现每层的这个功能,做起来麻烦
     
发表于 2023-11-10 18:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
所以要每层搞应急照明箱呀
一对一配套使用
     
发表于 2023-11-10 19:23:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-10 16:50
是的,确实是不行,但要实现每层的这个功能,做起来麻烦

树总,我看目前很多做法都是普通照明箱,单独出个配电回路作为市电检测,如果一个集中电源对应多个普通照明箱,这样做确实比较麻烦,也比较浪费。能否在各普通照明进线位置设置互感器或进线开关带欠压信号,采集多个电压“或”信号实现,只要其中一个照明箱失电,就自动点亮
发表于 2023-11-13 08:58:30 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:23
树总,我看目前很多做法都是普通照明箱,单独出个配电回路作为市电检测,如果一个集中电源对应多个普通照 ...

是的,要按规范和图集的意思是得这样做
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:47:52 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:23
树总,我看目前很多做法都是普通照明箱,单独出个配电回路作为市电检测,如果一个集中电源对应多个普通照 ...

多路信号的或逻辑,用几个继电器就很容易实现,但如果要实现所在防火分区的应急照明自动点亮,而不是所有分区都点亮,估计每个分区都要做一个应急照明集中电源。
     
发表于 2023-11-13 09:56:27 | 显示全部楼层
我觉得没必要搞那么复杂吧?

现在大家基本上手机不离手的,
城市电力供应保证率也很高,每年非计划停电(故障停电)次数很有限,
即使偶尔出现照明箱故障或者停电也没啥大的影响,
大家把手机的手电筒打开应付一下就行了,

除了个别特殊场所外,应急灯非火灾控制我觉得还是怎么简单就怎么搞。
     
发表于 2024-7-17 14:22:40 | 显示全部楼层
这个问题真好!百度搜了一圈,还是在这找到了。但是有必要单独给一路用于市电检测吗?
发表于 2024-8-5 10:48:09 | 显示全部楼层
一般来说,数总所说的同层或临近层引来的做法较多,如果一定要做到关联的每层配电箱市电检测的信号都能执行非消防应急点亮,那就每个箱子加继电器串联干接点信号,失电时非消防应急点亮;只是现场较少这种做法。
     
发表于 2024-8-5 11:32:54 | 显示全部楼层
建议所有公共照明箱都要设市电检测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则