账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5238|回复: 7

[求助] 10kV电缆和0.4kV能共井共沟敷设?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-27 23:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有哪条规范有提及10kV电缆和0.4kV电缆共井共沟的问题吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-28 16:03:06 | 显示全部楼层
如果产权一致,那么为什么不能共呢??
     
发表于 2023-10-28 22:20:06 | 显示全部楼层
说起产权这个问题,供电局要求表前电缆不能和表后电缆共用桥架,拿充电桩举例。进线和出线得分开桥架,其他桥架也是如此,电气上桥架本来就多,现在还需要分开,有碰到过没
发表于 2023-10-30 08:38:07 | 显示全部楼层
变电所里的电缆沟,共的多了
     
发表于 2023-10-30 10:06:31 | 显示全部楼层
房建项目和市政项目都有做过共沟敷设的案例,不止10kV和0.4KV,弱电管线也有共沟的(仅房建项目)。
     
发表于 2023-10-30 10:27:56 | 显示全部楼层
可以啊分两边挂就行了。
     
发表于 2023-10-30 14:27:53 | 显示全部楼层
这个问题 之前做项目遇见过
致电当地审图老师
审图老师说 没规范要求 但是如果有条件最好分开
可以通过审图
     
发表于 2023-10-30 22:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
满足规范要求,这个要看公变还是专变,如果公变,供电局不一定同意,广东我见高低压的电缆沟都不连通的,10kV和0.4kV分开进出线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则