账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6474|回复: 7

[求助] 防火卷帘怎么做等电位?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-26 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接地说明中应增加防火卷帘门的金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结的要求。(见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第9.4.6条要求。
     
发表于 2023-10-27 09:20:07 | 显示全部楼层
做一个接地端子,参考扶梯或者人防金属门接地
     
发表于 2023-10-27 17:26:37 | 显示全部楼层
地板钢筋引出钢筋和导轨连,导轨和配电箱外壳连,应该就可以了。
     
发表于 2023-10-27 19:22:38 | 显示全部楼层
我现在都是画个LEB,一了百了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-29 20:22:07 | 显示全部楼层
个人觉得等电位联结倒是简单:金属部件接控制箱pe端子就实现辅助等电位了。争议是要不要接地,很多电动门都是装修时候增加的,没办法预埋扁铁,只能敲楼板、敲柱子或者从电井拉扁铁了。
     
发表于 2023-10-30 10:12:46 | 显示全部楼层
wushaohua5 发表于 2023-10-29 20:22
个人觉得等电位联结倒是简单:金属部件接控制箱pe端子就实现辅助等电位了。争议是要不要接地,很多电动门都 ...

接PE端子就已经实现接地了,重点还是在卷帘门的构件之间是否有可靠的电气连接,是否需要做额外的辅助等电位连接线。
     
发表于 2023-10-30 17:19:26 | 显示全部楼层
直接连接结构钢筋就行做啥等电位箱子。防火卷帘旁边必有结构钢筋
     
发表于 2023-10-30 22:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
在楼板或柱子留个接地头就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则