账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13401|回复: 46

[求助] 请教论坛大佬们,建筑平面有常闭式应急排烟窗。

[复制链接]
     
发表于 2023-10-25 09:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问该窗需要配电吗?还是用火灾自动报警的24v电源足够,与火灾自动报警系统联动? 1698198547809.jpg
     
发表于 2023-10-25 10:05:23 | 显示全部楼层
一般排烟窗自带控制箱(可以多扇排烟窗一个控制箱),该箱需要220V电源,消防信号接入控制箱
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:08:48 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-25 10:05
一般排烟窗自带控制箱(可以多扇排烟窗一个控制箱),该箱需要220V电源,消防信号接入控制箱

谢谢qiu老师。按电动排烟窗那套设计,对吧

点评

若需要自动,就按自动排烟窗;若仅是电动,不需要消防信号。  发表于 2023-10-25 10:12
     
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:14:03 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-10-25 10:08
谢谢qiu老师。按电动排烟窗那套设计,对吧

谢谢qiu!4455老师。
     
发表于 2023-10-25 10:19:17 | 显示全部楼层
应急排烟窗可不能简单等同于电动排烟窗。
GB55037:2.2.4 ....应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。
题主截图中对电气专业提资要求很明确。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-25 10:30:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-25 10:19
应急排烟窗可不能简单等同于电动排烟窗。
GB55037:2.2.4 ....应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具 ...

您说的对。对于配电和自动排烟窗一样的。个人认为至少需要机械手动,电动手动在控制箱上具备。规范写的“联动”我认为有问题(因为不知道由谁提供信号),实际上应该是总线手动。
     
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:48:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-25 10:19
应急排烟窗可不能简单等同于电动排烟窗。
GB55037:2.2.4 ....应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具 ...

是出自规范GB55037,暖通说该窗属于建筑划分,建筑不懂运作逻辑,暖通模棱两可。我也是迷糊。配电应是需要,联动是与火灾自动报警系统。
     
发表于 2023-10-25 11:08:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-25 11:13 编辑

这个联动是与火警系统的联动(有加压风机也就要设置火警系统),
按照2.2.4条条文说明,当楼梯间有烟气聚积的时候,火警系统接收到设在楼梯间内烟感的火警信号,通过总线联动应急窗打开就行了(按照联动要求为了防止误动作需要两个报警信号才启动)。
     
发表于 2023-10-25 12:28:26 | 显示全部楼层
消防救援人员要进入楼梯间时,才视情况打开。所以这个只能人给信号。
     
发表于 2023-10-25 12:58:40 | 显示全部楼层
这就是建筑专业的不专业,这个应急排烟窗应该是自然排烟窗,开启方式要么手摇,要么电动,他们就知道抄规范条文,如果没有火灾报警的建筑,怎么实现联动?即使是电动,为什么一定要联动?电动只是代替手摇,只有自动排烟窗才必须要联动。
     
 楼主| 发表于 2023-10-25 16:47:10 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-10-25 12:58
这就是建筑专业的不专业,这个应急排烟窗应该是自然排烟窗,开启方式要么手摇,要么电动,他们就知道抄规范 ...

谢谢xiuyou老师,如果没有火警的建筑,确实让人迷惑。该窗的控制箱可放在封闭楼梯间吗?
     
发表于 2023-10-25 17:12:29 | 显示全部楼层
GB55037:2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

设置常闭式应急排烟窗的前提条件是有机械加压送风系统,
有消防风机还能没有火警系统?

点评

有的。明白了,我以为这个窗设置没前置条件。谢谢wangguichao66老师  发表于 2023-10-26 08:48
     
发表于 2023-10-25 20:40:28 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-10-25 10:08
谢谢qiu老师。按电动排烟窗那套设计,对吧

这东西不就是你说的电动排烟窗么。。。。

点评

感觉换个马甲我不认识了。谢谢x01oct老师  发表于 2023-10-26 08:46
     
发表于 2023-10-25 20:42:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-25 10:19
应急排烟窗可不能简单等同于电动排烟窗。
GB55037:2.2.4 ....应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具 ...

广义上看,其实就是一样的东西,不用非要区分那么多

自然排烟从来就是个伪命题,暖通和建筑都在瞎忽悠!!
     
发表于 2023-10-26 09:39:09 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-10-25 16:47
谢谢xiuyou老师,如果没有火警的建筑,确实让人迷惑。该窗的控制箱可放在封闭楼梯间吗?

有的专家会按照民规提放在配电间,你可以拿规范组答疑怼回去,可以就地设置,跟卷帘门,挡烟垂壁一样。

点评

规范组有回复,挡烟垂壁、排烟窗的控制箱就地放是可以。消防用排污泵有条件的防配电间、设备,若无条件,也可就地放  发表于 2023-10-26 10:49
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则