账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10436|回复: 19

[问题探讨] 地埋式一体化消防泵站需要设计应急灯?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-24 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天工地检查,消防说地埋式一体化消防泵站没有设计应急、疏散指示照明,需要补上。以前没这个说法啊,泵站里的应急灯应该是厂家配套的吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-24 10:55:18 | 显示全部楼层
我也刚做了一个,给它画了吧,主要是厂家不会弄应急照明控制器,也不会消防联网,缺这缺那的,画了装不装是厂家的事儿。
     
发表于 2023-10-24 11:43:47 | 显示全部楼层
备用照明《建规》、《建通规》有要求,疏散照明在《应照标》有要求,按前两者决定设不设,个人认为疏散照明可以不设,只不过为了避免和各个单位去争辩,大家通常疏散照明也设了。
     
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:57:56 | 显示全部楼层
cadivy· 发表于 2023-10-24 10:55
我也刚做了一个,给它画了吧,主要是厂家不会弄应急照明控制器,也不会消防联网,缺这缺那的,画了装不装是 ...

关键是土建、水专业也没这个泵站的详图,都是画一个框标了参数,然后每家泵站的形式也不一样,投标买回来前都不知道是什么样子的,这也没法往里面画图啊。看看让现场人员和消防沟通一下吧
     
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:59:21 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-24 11:43
备用照明《建规》、《建通规》有要求,疏散照明在《应照标》有要求,按前两者决定设不设,个人认为疏散照明 ...

麻烦的是这个地埋式一体化消防泵站是一个成套的系统,成套的设备
     
发表于 2023-10-24 12:43:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-10-24 12:45 编辑

一体化泵站属于成套设备,内部的所有东西都是厂家的,把意见反馈给厂家让他们自己做吧。PS:照这个趋势早晚箱变也得要求内部做应急照明。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-24 14:00:44 | 显示全部楼层
地埋式一体化消防泵站不属于建筑,没有规范要求做
     
发表于 2023-10-24 14:03:57 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-10-24 12:43
一体化泵站属于成套设备,内部的所有东西都是厂家的,把意见反馈给厂家让他们自己做吧。PS:照这个趋势早晚 ...

我们遇到过,本地住建消防科消防验收的时候提出,箱式发电机内未设置应急照明及灭火装置。后来解释箱式柴发是成套设备,满足产品生产标准就可以,对方也就没再纠结这个事。
     
发表于 2023-10-24 15:32:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-10-24 12:43
一体化泵站属于成套设备,内部的所有东西都是厂家的,把意见反馈给厂家让他们自己做吧。PS:照这个趋势早晚 ...

马路边的小箱变开门发现一个安全出口灯
     
发表于 2023-10-24 16:39:02 | 显示全部楼层
哈哈。报警系统那一套东西都是少不了的。
     
发表于 2023-10-24 17:40:13 | 显示全部楼层
1lx的照度要求,这套系统要上
     
发表于 2023-10-25 13:06:24 | 显示全部楼层
我都没有管,甩个电源而已,目前还没有人提。
     
发表于 2023-10-25 13:15:08 | 显示全部楼层
虽说是一体化泵站,

和土建的泵房实际也差不多
需要设置疏散照明。
还要设消防电话、联锁、液位……巡检柜
     
发表于 2023-10-26 11:22:12 | 显示全部楼层
这是建筑吗?这是设备内部!内部!
     
发表于 2023-10-26 11:51:15 | 显示全部楼层
消防验收时就是容易提,搞个220V的都说不满足要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则