账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15397|回复: 74

[问题探讨] D型曲线和K型曲线的差异

[复制链接]
     
发表于 2023-10-20 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一台电动机11kW,额定电流22.5A,直接启动;电流表测试启动过程中的最大启动电流166A,现场测试用D32微断启动时跳闸,用D40微断可以正常启动,用K25微断竟然可以正常启动。
个人分析如下:D型瞬时脱扣器的动作电流为10倍的In,启动电流166A,启动过程中尖峰电流为166*2=332A,大于320A,故D32跳闸,D40正常启动。但是K25的脱扣曲线和D型脱扣的差别在哪里,为什么K25的可以直接启动呢,尖峰电流对K型脱扣器没有影响?

评分

参与人数 1E币 +100 收起 理由
admin + 100 很不错的话题!

查看全部评分

     
发表于 2023-10-20 11:18:43 | 显示全部楼层
楼主这种现象,有一种可能性,是跟产品特性的分散性有关。D的动作范围10~20倍都是合格的,但厂家的原因,可能接近于10。K的动作范围8~14都是合格的,厂家的原因可能接近14。这只是逻辑合理的解释,事实未必真是这样,只能解决“不可能”的困惑,没有真正探明真相。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:40:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-20 10:12
补充一下:即使按照楼主侧得的166A启动电流考虑,2倍尖峰电流为332A,但这个尖峰值只出现在第一个周期,第 ...

现实确实动作了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-20 10:02:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 10:29 编辑

会不会是现场测试用D32微断本身有质量问题?
按理说电动机启动尖峰电流很少有超过13倍In的(引用一下知乎上一位低压电器大神的文章:电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定(上) - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/155955334),尖峰电流(文章中的接通电流有效值)最多为13*22.5=292.5A,
正常情况下D32微断在10In(320A,这个已经是断路器性能偏差极限值)应该不会跳闸才对。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 09:16:02 | 显示全部楼层
K型曲线,动作时间长于D型,不知道是不是这个原因
     
发表于 2023-10-20 09:57:31 | 显示全部楼层
K型是保护电动机本身的,D型是保护电动机回路的。K型过载保护特性与电动机允许过载特性配合,而不是与线缆配合,且瞬时动作倍数可大于D型。用了K型低断,不需要再用热继。
     
发表于 2023-10-20 09:57:56 | 显示全部楼层
查了一下,K曲线比较适合电机保护。但这种断路器不太好买吧?国产的好像都没有。
     
发表于 2023-10-20 09:59:26 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-20 09:57
查了一下,K曲线比较适合电机保护。但这种断路器不太好买吧?国产的好像都没有。

根本买不到。
     
发表于 2023-10-20 10:08:45 | 显示全部楼层
尖峰电流不就是启动倍数乘额定电流?你这个166*2的这个 2是啥,不应该是22.5*7么,差不多160多。
     
发表于 2023-10-20 10:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 10:14 编辑

补充一下:即使按照楼主侧得的166A启动电流考虑,2倍尖峰电流为332A,但这个尖峰值只出现在第一个周期,第二第三周期会急剧减少,这个持续时间按道理也不足以让断路器动作。
何况本来332A 很接近D32断路器的不动作电流值(极限值),按照断路器品质控制(企业内控要比产品标准严格,才能避免抽查出现不合格)基本上没有断路器会在这个电流值动作。
     
发表于 2023-10-20 10:12:44 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-10-20 10:08
尖峰电流不就是启动倍数乘额定电流?你这个166*2的这个 2是啥,不应该是22.5*7么,差不多160多。

要考虑非周期分量。测试电流是直流与交流的总有效值。但峰值电流出现时间早且短,读数时直流成分已经很小了。
     
发表于 2023-10-20 10:14:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 10:12
要考虑非周期分量。测试电流是直流与交流的总有效值。但峰值电流出现时间早且短,读数时直流成分已经很小 ...

哦哦哦,学习了
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:28:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-20 10:12
要考虑非周期分量。测试电流是直流与交流的总有效值。但峰值电流出现时间早且短,读数时直流成分已经很小 ...

规范上要求:瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。这个2倍~2.5倍就是给尖峰电流准备的。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:30:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-20 10:02
会不会是现场测试用D32微断本身有质量问题?
按理说电动机启动尖峰电流很少有超过13倍In的(引用一下知乎 ...

现场换了多个D32,施耐德的,正泰的,用D32都是一样的跳闸。
     
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:39:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-20 09:16
K型曲线,动作时间长于D型,不知道是不是这个原因

引用配四中的说法,瞬时过电流脱扣器在达到电流整定值时应瞬时(固有动作时间)内动作。
发表于 2023-10-20 10:48:26 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-10-20 10:39
引用配四中的说法,瞬时过电流脱扣器在达到电流整定值时应瞬时(固有动作时间)内动作。

是呀,他们两个一个是1S以下,一个是0 .5S以下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则