公司接到一个印尼项目,让我们估算需要多少电量。上网查了一下印尼属于热带雨林气候,没有极端的气候,平均气温也就25-27度,这个单位负荷指标大概跟国内的标准差多少?
     
发表于 2023-10-13 12:40:51 | 显示全部楼层
负荷一样,负载率可能更低,
     
发表于 2023-10-13 13:33:10 | 显示全部楼层
首先,恭喜楼主能为一带一路做贡献

结合国外电费怎么收。
印尼基本电费不收的话,负载率低也没啥的

项目类型楼主没提供。
办公70VA/平,按我国偏远地区设计。
空调?贫困人口多,有钱用空调吗?

印尼地震烈度大,抗震安装做法输出给他们

我们的消防体系比IEC  NEC  DIN  JIS都完善,输出给他们
 楼主| 发表于 2023-10-13 15:31:37 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-10-13 12:40
负荷一样,负载率可能更低,

单位负荷指标是跟国内的一样的吗,就是一些办公和宿舍这些的,之前我们做这些都是按照30-70W/M2来估算的,如果是这种气候的话,应该要低一点吧
 楼主| 发表于 2023-10-13 15:36:55 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-10-13 13:33
首先,恭喜楼主能为一带一路做贡献

结合国外电费怎么收。

我们不是做一带一路的,主要是接一些国外项目来做。他们这个项目在一个岛上,目前他们不考虑通过电网供电,用柴油发电机和光伏。空调应该是有的,但是应该用的不多,其他抗震、消防的我们不涉及,就做个方案设计
     
发表于 2023-10-13 16:02:52 | 显示全部楼层
单位面积功率取值跟国内一样应该没问题。如果那边电费很便宜负载率应该和国内差不多,电费如果贵的话负载率肯定低不少,百姓想法都是一样的。