账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14630|回复: 29

[求助] 应急照明一路市电加集中电源或自带蓄电池,算不算二级负荷

[复制链接]
     
发表于 2023-10-8 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在应急照明系统都设有集中电源或自带蓄电池,应该算是应急电源了吧,为什么现在还都要进两路电源呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-10-8 11:44:54 | 显示全部楼层
主要是民规13。7.5

点评

13.7.15吧  发表于 2023-10-8 14:32
发表于 2023-10-8 11:45:46 | 显示全部楼层
还有GB55037的10.1.6
     
发表于 2023-10-8 12:40:27 | 显示全部楼层
个人理解,我觉得消防应急照明供电的规定,逻辑上最清晰合理的还是GB51309:
1、非集中控制型系统:由市电供电,火灾时断电自启或人工手动操作点亮;[我认为必须不能用消防电源供电、逻辑上才能断电自启]
2、集中控制型系统:由消防电源供电(双重或双回路电源自投),火灾时消控室联动控制器控制应急照明控制器点亮;[我认为必须是消防电源供电,应急照明系统才能实现根据火情动态调整疏散方案的功能,改变疏散方向灯和安全出口灯的显示内容]
以上讨论中消防电源都按火灾时不切除理解,这样控制逻辑上才是通顺合理的。

GB55037-10.1.6条仅按负荷等级考虑,假如某建筑消防负荷是二级负荷、但又采用非集中控制型的消防应急照明系统,那按照GB55037-10.1.6使用消防电源供电的话,火灾时如何点亮?只能靠值班人员手动操作应急照明集中电源或配电箱了吧,不能实现断电自亮[按消防电源火灾时不切除考虑]。

我比较赞同GB55024-4.5.5的条文说明中解释,我的理解与之相同:
4.5.5 本条明确了灯具供电的双电源由主电源和蓄电池电源组成,主电源可为城市电网电源或柴油发电机自备电源,蓄电池电源是火灾时最可靠的电源。平时保持城市电网给蓄电池充电状态,不断开充电电源,如果采用安全特低电压供电的疏散照明及疏散指示标志灯,火灾时,可以不切断城市电网供电电源,当接收到断开主电源的信号时,才切断主电源由蓄电池供电,以保障疏散和消防救援人员的安全。蓄电池供电时间应满足防火疏散要求。
    灯具采用集中控制时,灯具主电源为消防电源,火灾时电源可由消防控制室控制;灯具采用非集中控制时,灯具主电源采用的正常电源应在灭火水系统启动之前切除,由蓄电池供电,可以保证疏散和消防救援人员的安全。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-10-8 13:42:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhang1715 于 2023-10-8 13:52 编辑

不知道集中电源箱算不算自动切换装置,如果只有一路电源,二级应急照明负荷我想采用EPS电源,可是再设个EPS不就和集中电源箱重复了吗?
     
发表于 2023-10-8 14:05:07 | 显示全部楼层
两路市电没问题啊提高系统稳定性,你要全靠电池做冗余得设计多大啊
     
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:09:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-10-8 14:05
两路市电没问题啊提高系统稳定性,你要全靠电池做冗余得设计多大啊

小项目消防只有应急照明的,想要最节约的方案啊,两路电源太浪费了

点评

如果小到消防负荷是三级负荷,一路电源即可。如果是二级负荷,消防水泵等也是需要第二路电源的。  发表于 2023-10-8 14:30
发表于 2023-10-8 14:18:22 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-10-8 13:42
不知道集中电源箱算不算自动切换装置,如果只有一路电源,二级应急照明负荷我想采用EPS电源,可是再设个E ...

你如果是小项目,消防只有疏散照明,可以考虑在总配电箱(配电间)给一回专线给集中电源
     
发表于 2023-10-8 14:22:16 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-10-8 12:40
个人理解,我觉得消防应急照明供电的规定,逻辑上最清晰合理的还是GB51309:
1、非集中控制型系统:由市电 ...

您说的很有道理,个人认为就应该这么理解规范意思            
     
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:27:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-8 14:18
你如果是小项目,消防只有疏散照明,可以考虑在总配电箱(配电间)给一回专线给集中电源

是考虑这么做,然后做的时候想到平时应急照明都是做应急照明箱,接两路市电,再加上集中电源,这样都可以满足一级负荷甚至是特别重要负荷的要求了,现在的做法都是超过规范要求了
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-8 15:45:09 | 显示全部楼层
按供配电系统规范对一、二级负荷的供电要求,是满足规范的。
     
发表于 2023-10-8 15:46:20 | 显示全部楼层
但是其他规范,就不满足了
     
发表于 2023-10-8 15:50:13 | 显示全部楼层
写的好清楚 二级负荷以上要有自动切换装置。。 但再加个EPS可以满足要求。不用拉两路线
     
 楼主| 发表于 2023-10-8 17:00:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-10-8 15:50
写的好清楚 二级负荷以上要有自动切换装置。。 但再加个EPS可以满足要求。不用拉两路线

应急照明系统设计了集中电源或自带蓄电池,再设EPS感觉没啥区别啊,就等于多加几块蓄电池而已
     
发表于 2023-10-8 17:02:55 | 显示全部楼层
学习了长知识了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则