账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5110|回复: 11

[求助] 请教,双环网接线,三工位开关的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-9-26 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7个箱变采用双环网接线,平时在4#箱变开环,箱变内高压柜采用环网柜,环进、环出都用的三工位开关。
请教的是,正常状态下,箱变的环进、环出是明确的;但某一端电源故障时,原来的环进可能就变作环出了。那么,这种情况下,环进、环出还能加接地开关么?或者是,如果加接地开关的话,能不能做出跟进线电缆(检测进线电流?)类似互锁的逻辑关系?

1.png    2.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-26 09:42:54 | 显示全部楼层
按国网设计要求,线路带电应闭锁接地开关,且宜由带电显示装置实现闭锁。
     
 楼主| 发表于 2023-9-26 09:46:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-26 09:42
按国网设计要求,线路带电应闭锁接地开关,且宜由带电显示装置实现闭锁。

带电显示装置可以实现闭锁功能啊,我一直以为只是个显示。。。
谢谢~~

点评

只是要求“宜”由,厂家能否做到,是另一回事。  发表于 2023-9-26 09:58
     
发表于 2023-9-26 09:50:17 | 显示全部楼层
这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。我们国家用户电源进线柜是不允许加接地开关的,否则你一拉出手车就短路,让人家电力公司上级开闭所跳闸。环网比较特殊,两侧都可能送电,不加接地开关不行。所以我认为国网这个规定还是很合理的。
     
 楼主| 发表于 2023-9-26 10:12:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-26 09:50
这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。 ...

明白了,您解释得很清晰
     
发表于 2023-9-26 10:29:47 | 显示全部楼层
我不懂哈,请教一下电源进线开关柜加接地开关,电源侧有电时不能合,没电时似乎用不着合。有什么用呢?
     
发表于 2023-9-26 11:22:16 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-26 10:29
我不懂哈,请教一下电源进线开关柜加接地开关,电源侧有电时不能合,没电时似乎用不着合。有什么用呢?

停电检修时怕误送电,于是将带电导体全部接地,一送电就短路跳闸。相当于架空线检修时的挂接地线。

点评

明白了,多谢!  发表于 2023-9-26 12:36
     
发表于 2023-9-26 14:53:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-26 09:50
这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。 ...

这个就是和电网形式问题有关了,我到挺好奇现在电网形式能撑多久
     
发表于 2023-9-27 09:33:02 | 显示全部楼层
同一个位置的两台变压器,是装在一个箱子里面,还是分成两个箱子?分成两个箱子的话,两个箱子之间的母线安装方便吗?
     
发表于 2023-9-27 09:53:16 | 显示全部楼层
上面两个图中,环网柜进出线与开关连接关系不一致。第二个图中,电源进线接在开关下端,当开关处于接地状态时,进线会被接地。这种画法是不是有误?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则