账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2555|回复: 9

[问题探讨] 隔震层电气设计

[复制链接]
     
发表于 2023-9-24 13:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbb1122 于 2023-9-24 13:09 编辑

请教:建筑隔震层,层高1.8米,设有检修照明及照明配电箱,及潜水泵,无其他,这层,是否需要设置火灾自动报警系统及消防应急照明系统?
     
发表于 2023-9-24 16:25:26 | 显示全部楼层
进人的话应该都要做吧。
     
发表于 2023-9-24 21:31:19 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-9-24 16:25
进人的话应该都要做吧。

没有啥能烧起来的东西做了是不是有点浪费啊
     
发表于 2023-9-24 21:40:40 | 显示全部楼层
隔振层,是电子类厂房?
但是这个夹层层高也太低了、梁下更低、要蹲着通行。
电子厂房技术夹层里要做的FAS、应急照明的。

其他类型建筑,四处翻翻规范吧,无可燃物的闷顶,可以不做
     
发表于 2023-9-25 11:20:45 | 显示全部楼层
应急照明不需要。隔震层周围不封闭,火灾报警也不需要。
发表于 2023-9-25 11:23:37 | 显示全部楼层
应该不需要疏散照明,平时就没有人,但有照明配电箱和灯具,如果整个建筑有火灾报警系统,还是做上吧
     
发表于 2023-9-27 10:50:38 | 显示全部楼层
隔震层不用做的    很低矮    也没可燃物      
     
发表于 2023-9-27 13:39:12 | 显示全部楼层
可以作为技术夹层考虑,按有没有可燃物判别
     
发表于 2023-9-27 13:40:29 | 显示全部楼层
应急照明可以不考虑,毕竟那里平时无人在里面。进去的也是维护人员。
发表于 2023-10-13 16:51:19 | 显示全部楼层
如果平时没有使用功能,也没有人进去,就不用做应急照明。里面没有可燃物也可以不做报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则