账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1684|回复: 7

[求助] 配电箱位置

[复制链接]
     
发表于 2023-9-23 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问专变房里现在可以放置给专变房外设备供电的配电箱吗?有个项目地下室现在太潮了,加做除湿机,但是别的都已做到位,,最好的方法是给多台除湿机供电的配电箱放在专变房里,比较方便施工,这种情况现在允许吗?
     
发表于 2023-9-23 19:09:04 | 显示全部楼层
可以的,有空间就放
     
发表于 2023-9-24 10:12:56 | 显示全部楼层
专变可以,公变不妥
     
发表于 2023-9-24 10:22:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-24 10:12
专变可以,公变不妥

请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的规定吗?
     
发表于 2023-9-24 10:28:52 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-24 10:22
请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的 ...

没有明确规定,各地供电局都不一样,而且同一地区的供电局不同时期还不一样。

     
发表于 2023-9-24 10:35:18 | 显示全部楼层
用我这里举例:

阶段一:住宅小区居住部分均由公变供电;地下车库和配套商业(若有)如果电流200A以下,由公变供电,否则要设专变。

阶段二:住宅小区居住部分均由公变供电;地下车库+充电桩和配套商业(若有)设专变。

阶段三:住宅小区居住部分+充电桩由公变供电;地下车库配套商业(若有)电流200A以下,由公变供电,否则要设专变。(可商量,有些住宅小区没有配套商业,纯地下车库>200A了,最后也只设了公变)

目前我这里处于阶段三。

但是我知道苏州是只要能办理单独产权证的,都要从公变接,包括单独出售的商铺。
     
发表于 2023-9-24 12:34:22 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-24 10:22
请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的 ...

地库很多都是纳入专变的,也不一定,看各地供电局规定,住宅公区现在基本也都从公变出了,上次问了下供电局,是从管理角度考虑的,住宅公区要是归专变,发生物业矛盾,物业孙子给你断电,供电局肯定要被投诉的,基于这些考虑,公区划给公变,公变专变划分的核心我觉得是管理界面的问题。所以做设计前期供电征询很重要。
     
发表于 2023-9-24 21:46:11 | 显示全部楼层
公变、专变是比较乱的

有的省份在推行专变转公变。认为专变低人一等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则