账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12530|回复: 29

[规范条文] 水流指示器可以不反馈信号吗

[复制链接]
     
发表于 2023-9-18 19:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区,有1个二层商业配套小楼,给排水设置了喷淋系统,电气没有做火灾报警,但喷淋系统的水流指示器在小楼里面,个人理解可以不用反馈信号,感觉没有意义,消火栓启泵信号不设置火灾报警系统的场所都已经取消了,这又不会影响喷淋使用,求助是否可以通过消防验收,设计没有设计,但消防施工想增加,甲方还不让出增加造价的变更,难。。。
     
发表于 2023-9-18 21:57:53 | 显示全部楼层
当然要做,不然设水流指示器干啥呢。
发表于 2023-9-19 08:35:58 | 显示全部楼层
有火灾报警传递信号,没有火灾报警传哪里
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-19 08:36:41 | 显示全部楼层
水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是能够及时报告火灾发生的部位。
     
发表于 2023-9-19 09:23:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-19 09:26 编辑

1、如有消防控制室,水流指示器反馈信号要接入火警系统,消防控制室要能监视水流指示器状态。
2、如有区域报警系统,水流指示器反馈信号也要接入火警系统。
3、无火警系统的建筑,水流指示器反馈信号可以考虑接到有人值班的场所(如门卫室)。
4、如果无火警也无有人值班场所,水流指示器反馈信号可以不考虑,当然设计师要采用其他办法也无妨(如无线报警)。

GB50084-11.0.10 只说“消防控制室(盘)应能显示水流指示器...”,是针对有消防控制室的场所,无消防控制室的场所当然不用考虑,否则的话,GB50016就应该规定设喷淋的场所要设消防控制室才对。

另水流指示器只是显示火灾发生区域的,信号阀才是发生火灾就报警的,
信号阀比水流指示器相对更重要,对没有火警系统的建筑首先要考虑信号阀信号(火灾信号)如何第一时间发送。
信号阀都没要求的内容,水流指示器自然不用考虑。


点评

区域报警系统如何接入水流指示器的反馈信号  发表于 2023-9-19 10:04
     
发表于 2023-9-19 09:25:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-9-19 09:31 编辑

既然有消防水系统。那就至少要设一个消防值班室,还要有应急启泵功能。水流指示器要么不设(与否由水专业定),设了就不是用来就地指示的。电气配合把信号送到值班室就行。信号阀是检修阀状态信号也要,万一检修后忘了复位那发生火灾需要时这个系统就用不上了。 GB 50974-2014.png

点评

“那就至少要设一个消防值班室,还要有应急启泵功能。”请问一下:有依据吗?  发表于 2023-9-19 09:48
     
发表于 2023-9-19 09:32:21 | 显示全部楼层
都没有火警 系统,信号传给谁呢
     
发表于 2023-9-19 10:06:20 | 显示全部楼层
同意楼上。没设火灾报警系统,不用也无法反馈
     
发表于 2023-9-19 10:14:58 | 显示全部楼层
区域报警系统如何接入水流指示器的反馈信号?
集中报警系统怎么接法,区域系统就同样接法,有问题吗?

点评

区域报警接实现不了联动,水流指示器需要通过输入模块反馈,属于联动。  发表于 2023-9-19 12:28
     
发表于 2023-9-19 11:36:30 | 显示全部楼层
我都没有管过,让施工单位按图施工,别想太多,不要画蛇添足。
     
发表于 2023-9-19 15:00:21 | 显示全部楼层
所以设计电专业有问题,水专业给电专业提资的话不可能不设计,没设计电专业有点难搞。过消防也有点问题,不然喷淋怎么工作呢连联动都没有,消防控制室也没有可能,所以设计阶段不要听甲方或者别的人忽悠,按照规范该上就要上
     
发表于 2023-9-19 15:01:10 | 显示全部楼层
区域报警接实现不了联动,水流指示器需要通过输入模块反馈,属于联动。

理解有偏差!
联动是指火警控制器有输出信号,
水流指示器的信号是输入信号,
只要是二总线就可以接输入模块,
别看到反馈字眼就认为属于联动。

非联动火警控制器(也就是区域报警系统主机)是可以接输入模块的,
产品说明也有相应内容。看看这个例子:
泰和安火灾报警控制器 JB-QB-TX3001A非联动 消防主机 壁挂主机  https://detail.1688.com/offer/587142441215.html
     
发表于 2023-9-19 15:07:52 | 显示全部楼层
我不是说报警控制器不行。可以选一台具有联动功能的主机作为区域报警系统的主机,但若是把联动的东西接进来了,这个系统就不是区域报警系统了。
     
发表于 2023-9-19 15:16:27 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-19 15:07
我不是说报警控制器不行。可以选一台具有联动功能的主机作为区域报警系统的主机,但若是把联动的东西接进来 ...

晕死!
这不是明明写的是非联动型火警主机吗?
     
发表于 2023-9-19 15:20:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-9-19 15:23 编辑

请再看一下5楼第2条。你不会是说水流指示器接在区域报警系统的控制器,他就不是联动了吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则