账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11035|回复: 15

[求助] 请问变配电室的门能向车间内部开吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-16 11:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,哪本图集有“车间内变电所”的示意图,示意图即可,我们总工坚持认为变配电室的门不能向车间内部开,因为这不符合“安全出口”的定义,当然我们总工是工艺专业出身,对别的专业能有如此深的理解,已经很厉害了。这是大学课本,5这个形式的配电室门怎么向车间外开?但是我得找到规范或者图集的依据
51f91313fcd41bc37dd5a9c65b3e6e0.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-9-16 12:01:09 | 显示全部楼层
安全出口得通向安全区域,总工说建规实施指南里面没有提疏散走道,车间内也没有图中所示的地点,所以车间内变配电室不能向车间开门
安全区域定义.png
     
发表于 2023-9-16 14:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主反问一下总工:地下车库的变电所,不能开门到车库吗,必须直接连2个楼梯吗?

规范严谨的措辞为“出口”,不是“安全出口”。
还是那句话:得语文者得天下
     
发表于 2023-9-16 14:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
刘介才的《工厂供电》一书吧,书里内容与规范的契合度,一直没验证过。

工科的大学教育,有时候是:教科书是教科书、规范是规范,二者脱节。

名词术语、名词解释,从大学教科书就要抓起来。

工科教育要引入标准化(产品、工程),
标准化,从本科/专科学生抓起。
     
发表于 2023-9-16 15:47:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-17 14:58 编辑

GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口..
两个“安全出口”的表述是错误的,好多地方答疑已经澄清(如广州消防答疑),
最新的GB55024-3.2.1:  1 配电室、电容器室长度大于7m时,应至少设置两个出入口
也纠正了两个“安全出口”的说法。

既然不是“安全出口”,当然可以开向车间内。

当然,大点的变配电室最好能有一个“安全出口”。
这个可以参考GB50352-2019,8.3.1条第3款要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:22:57 | 显示全部楼层
谢谢以上两位老师的回答,其实我们只要找到相关图集里关于上述图片中形式5的配电室做法,这种理解上的差异就不攻自破了,可惜我找了好久都没找到。
     
发表于 2023-9-16 21:24:50 | 显示全部楼层
什么逻辑,自然可以开门,无论从哪个角度配电室向车间开门都没有问题,做防火门就可以。
     
 楼主| 发表于 2023-9-16 22:38:13 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-9-16 21:24
什么逻辑,自然可以开门,无论从哪个角度配电室向车间开门都没有问题,做防火门就可以。

逻辑大概就是:配电室要有安全出口,安全出口要直接通向室外或安全区域,配电室向车间内部开门一般是面向车间内的疏散走道,疏散走道算是安全区域吗?可否有依据?现在就是卡在这里了
     
发表于 2023-9-17 00:40:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-9-17 11:32 编辑

这个由建筑专业确定
这是工业建筑,非民用建筑。所以要具体问题具体分析,首先要看车间的危险等级,同时要看变配电站采用油变还是干变,油开关还是非油开关,以及整个变配电所含油量。不同情况不同对待。
此外,如果为甲乙类厂房(可能性小)服务,10KV以下专用于车间的变配电站只能采用防爆墙贴邻(当然不能开门),设独立出口。
如果是丙丁戊类车间(一般属于这种情况),应是可以开门的。
     
发表于 2023-9-17 11:33:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-9-17 12:03 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-16 15:47
GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口..
两个“安全出 ...

是的,对变配电室而言应该是“疏散门‘’,不应该说是“安全出口”
     
发表于 2023-9-18 11:51:42 | 显示全部楼层
可以,只不过要甲级防火门
     
发表于 2023-9-18 14:44:05 | 显示全部楼层
GB 50673-2011 有色金属冶炼厂电力设计规范
3.9.1   4 车间内油浸变压器室、配电装置室必须设防火门,油浸变压器室的门应为甲级防火门,配电装置室通往车间的门应为乙级防火门,通往车间外的门应为丙级防火门,并应向外开启。防火门应装设弹簧锁,严禁使用门门。相邻配电装置室之间有门时,应采用由不燃材料制作的双向弹簧门。
     
发表于 2023-9-18 15:37:45 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-9-18 14:44
GB 50673-2011 有色金属冶炼厂电力设计规范
3.9.1   4 车间内油浸变压器室、配电装置室必须设防火门,油 ...

有色冶金厂属于丁类厂房。通向车间内的门乙级没问题。
但配电装置桐乡车间外的门一般不做要求。条文中规定为丙级门,应是想当然,随意而为之,这也算是中国国内规范的特色了
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 16:06:28 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-9-18 14:44
GB 50673-2011 有色金属冶炼厂电力设计规范
3.9.1   4 车间内油浸变压器室、配电装置室必须设防火门,油 ...

可是您这规范没看出来:只向车间内开是否可以
     
发表于 2023-9-19 08:11:17 | 显示全部楼层
20kV及以下变电所设计规范 GB 50053-2013

4.1.1 变电所型式的选择应符合下列规定:
2 负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或预装式变电站;

本条使用了各种型式变电所的名称,按照原规范附录一“名词解释”解释如下:
(4)车间内变电所:位于车间内部的变电所,且变压器室的门向车间内开;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则