账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28452|回复: 56

[求助] 暖通专业在求助,哪些280℃阀关闭风机

[复制链接]
     
发表于 2023-9-13 10:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-9-13 11:50 编辑

《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11.3.5条,

11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
    1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 排烟管道穿越防火分区处。



暖通设计师在问:是否每一个280℃排烟防火阀都需联锁关闭排烟风机?还是仅排烟风机入口处的280℃排烟防火阀联锁关闭排烟风机?

之前是风机入口处联锁,其他联动。现在认为55036不够明确,是不是所有都要联锁


     
发表于 2023-9-13 10:05:14 | 显示全部楼层
你把规范条文给他你们探讨一下
     
发表于 2023-9-13 10:20:15 | 显示全部楼层
这个不是暖通设计师提资给我们么?
     
发表于 2023-9-13 10:25:07 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

2.png
1.png
发表于 2023-9-13 10:44:35 | 显示全部楼层
暖通设计师都不知道?
     
发表于 2023-9-13 10:55:12 | 显示全部楼层
自己的规范都把自己搞迷糊了?
工艺不知道工艺方向?
电气只负责按你的工艺设置,对与错电专业并不负责
     
发表于 2023-9-13 10:57:45 | 显示全部楼层
无标题.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-13 11:05:54 | 显示全部楼层
楼上各位说的对,
这本来是通风给电气提资的事情,
怎么反倒问电气专业。

4#大神可能的几种情况都列明了,
通风是不是这么认定也得通风专业说了算,
电气专业在设计中怎么实现通风的要求才是电气要考虑的问题。
     
发表于 2023-9-13 11:13:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-13 11:05
楼上各位说的对,
这本来是通风给电气提资的事情,
怎么反倒问电气专业。

提供截图是西南院在本地做的项目中按审查意见要求明确的逻辑关系,他们的联锁做法也是采用增加控制模块联动关闭的方式而非现场硬线连锁。应该是院里总工办制订的统一措施吧

点评

西南院的控制逻辑考虑了火灾实际情况,火灾时烟很容易扩散到周边,且暖通设计排烟风机排烟量基本都是按两个防烟分区考虑,只有一个防烟分区的熔断时,排烟风机、补风机继续运转更合适。  发表于 2023-9-13 18:01
     
发表于 2023-9-13 11:15:07 | 显示全部楼层

这个算是地方上公然不认可11.3.5条的意思吧,当然目前这个文件好像还是征求意见稿
     
发表于 2023-9-13 11:16:58 | 显示全部楼层
回旋镖,自己专业把自己人搞晕了。
     
发表于 2023-9-13 11:21:02 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-9-13 11:16
回旋镖,自己专业把自己人搞晕了。

最主要是,控制措施的落实都是由电气负责配合的。暖通对于控制仅仅是提条件,而并没有从落实的角度考虑过所提要求是否明确到位及合理的技术路径
     
发表于 2023-9-13 12:20:03 | 显示全部楼层
说真的,我觉得防排烟规范写错了,这是暖通各位大佬的问题
     
发表于 2023-9-13 12:21:50 | 显示全部楼层
连锁和联锁是一个意思吗?
     
发表于 2023-9-13 14:31:36 | 显示全部楼层
规范的意思就是字面意思了,全部。。但是太无脑了,电气专业是想方设法不执行。。现在广东这边还是风机出口的连锁,其他联动,暂时无审图提。。某些大设计院大省院真的是无脑全部。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则