账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15428|回复: 27

[讨论]电梯

[复制链接]
     
发表于 2007-10-18 01:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯配电,井道照明怎么处理?
     
发表于 2007-10-18 17:01:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>明管敷设,安全电压,最下面和电梯间设置双控开关</P>
<P>电源线引自电梯机房双电源箱内,内设置变压器</P>
发表于 2007-10-18 19:19:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>照度不小于5lx,36v,永久性电气照明 呵呵!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-18 22:17:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-18 17:01:12</I>)的发言<BR>
<P>明管敷设,安全电压,最下面和电梯间设置双控开关</P>
<P>电源线引自电梯机房双电源箱内,内设置变压器</P></DIV><BR><BR>黑子,为什么要明管?还有,为什么要双控开关?
     
发表于 2007-10-19 18:32:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-18 22:17:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-18 17:01:12</I>)的发言<BR>
<P>明管敷设,安全电压,最下面和电梯间设置双控开关</P>
<P>电源线引自电梯机房双电源箱内,内设置变压器</P></DIV><BR><BR>黑子,为什么要明管?还有,为什么要双控开关?</DIV><BR>没什么为什么,你暗管完全可以阿,双控开关实现在顶层机房和底层坑底都能打开灯<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:46:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

有人把井道照明用三相配电,为什么?
     
发表于 2007-10-22 18:38:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 0:46:31</I>)的发言<BR>有人把井道照明用三相配电,为什么?</DIV><BR><BR>憨!那地方就能用380的啦
     
 楼主| 发表于 2007-10-22 19:19:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>哈哈哈,黑子,傻了不是?</P>
<P>不是380的三相,是36的三相。</P>
     
发表于 2007-10-22 19:58:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 19:19:59</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈,黑子,傻了不是?</P>
<P>不是380的三相,是36的三相。</P></DIV>
<P><BR><BR>36的三相,那你前端也要用380的变压器了??</P>
<P>有钱啊</P>
<P>通常如果照明功率过大,可以分出几个回路</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-23 01:06:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>有人就这么做的。</P>
<P>我是问为什么,我不是很明白,黑子,你明白吗?</P>
发表于 2008-1-10 11:35:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-23 1:06:36</I>)的发言<BR>
<P>有人就这么做的。</P>
<P>我是问为什么,我不是很明白,黑子,你明白吗?</P></DIV><BR><BR>听群里人说,现在电梯都是按厂家设计来安装,已经有厂家用220V的井道照明了。
发表于 2008-1-10 17:19:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>上次工地由人给我说现在电梯井道照明由电梯厂家做的,井道里面厂家都不叫外面人进去。井道照明电源也时由电梯控制箱里面出的,我们画图的时候画的那回路施工时候人家都没做。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-10 20:24:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

楼上说出了一个实例。
发表于 2008-1-11 09:43:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>但是后来我照那人说的画图,双切箱出来有电梯控制柜、机房插座、机房照明,井道的插座和照明都由电梯控制柜出,到审图那就给替出来了,说不合规范。</P>
<P>现在做设计也是两头作难啊~</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 goldflower 在 2008-1-11 9:43:46 编辑过」</div>
发表于 2008-1-21 16:25:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电梯

<P>机房的照明也是要由电梯的双电源来供电吗?</P>
<P>我都是从事故照明那里出 的回路</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则