楼上说得对,讨论问题得先明确建筑属性和必要前提条件,是厂房还是仓库?
还有楼主的困惑来源于那些规范条文的变化。
对于题主表述的棉麻布等类似非高层,
估计是因为GB55037-8.3.1第1、4款要求高层厂房或仓库要设火警,
GB50016-8.4.1第1、2款与此范围不一致。
个人意见:符合GB50016-8.4.1第1、2款要求的,还是要设火警系统。
理由:GB55037只是废除了GB50016-8.4.1强制性属性(论坛里有相关帖子,不再重复理由),GB50016-8.4.1-2要求范围内的丙类仓库在GB50016修订前还得继续执行。
此外,规范要求是最低要求,
设计师可以根据实际需要确定,即使规范没有要求但实际有需要的,也可以设火警。
|
|