账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12684|回复: 16

[问题探讨] 求教:电机380V配电电缆和操作柱控制电缆属于不同电压等级电力电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 07:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图专家提出:电压等级不同的电缆不应穿同一桥架。当前项目是电机380V配电电缆、现场操作按钮控制电缆同一桥架内敷设了。
操作按钮控制电缆按说是220V的,而且按条文说明里也不属于电力电缆

微信图片_20230829075231.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-8-29 08:01:16 | 显示全部楼层
另外借楼请教,各位老师有听过12D1图集的么,网上没搜到
微信截图_20230829080040.png
发表于 2023-8-29 08:34:55 | 显示全部楼层
这就是同一电压等级
发表于 2023-8-29 08:36:40 | 显示全部楼层
12D是新疆的标准图集,不过楼上的页码不知道
     
发表于 2023-8-29 08:48:21 | 显示全部楼层
1、这个是同一电压等级的,
6.1.1条文说明讲的很清楚,
高压电缆(1kV以上)
低压线缆(1kV及以下)
特低压线路(50V及以下)
大于50v到1kV(含本数)算是同一电压等级。
再说380V和220V不就是线电压和相电压的区别,咋还能视为不同电压等级?
2、图集不能作为审图依据。
     
发表于 2023-8-29 09:09:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-29 08:48
1、这个是同一电压等级的,
6.1.1条文说明讲的很清楚,
高压电缆(1kV以上)

你这样回复以后这个审图专家就全力针对你,鸡蛋里挑骨头,噼里啪啦写他几十条
     
发表于 2023-8-29 09:14:52 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-8-29 09:09
你这样回复以后这个审图专家就全力针对你,鸡蛋里挑骨头,噼里啪啦写他几十条

我只是针对楼主提的问题说自己的看法以及对规范的理解,
具体怎么回复或者怎么和审查师沟通那是另外的事情。
     
发表于 2023-8-29 09:24:41 | 显示全部楼层
两条审图意见均不成立,说实话12D图集(天津、新疆等等好几个地儿都是一样的)里这页的选型都偏小,当然图集的说明里也写了如果采用强制风冷的变压器,表格里断路器CT规格由设计人员调整。
     
发表于 2023-8-29 10:41:13 | 显示全部楼层
奇怪好多专业人士不知道变压器可以过载运行。。。。
     
发表于 2023-8-29 10:42:14 | 显示全部楼层
另外,380/220的线电压/相电压算不同电压等级,这位专家也是够专家的
     
发表于 2023-8-29 10:42:24 | 显示全部楼层
12D1 图形符号与技术资料(能查到的就是这个图集了,为天津市建筑标准设计图集(2012版))
1.png
     
 楼主| 发表于 2023-8-29 14:33:25 | 显示全部楼层
感谢各位老师回复,已与审图专家老师沟通,确实是天津的地标12D1图集,电缆共用桥架的事已经沟通,可以共用,不是24V控制电缆就行。变压器低压断路器这块 就只能按专家老师要求按图集选型的来了 ,我们一般都卡19XD101图集的选型
     
发表于 2023-8-29 14:47:29 | 显示全部楼层
这些数据,不同资料各不相同
     
发表于 2023-8-29 15:39:08 | 显示全部楼层
2#这个审图意见,说实话,槽点太多。“选择较大”,个头大?重量大?额定电流大?额定电压高?当然大家知道大概率是说电流大,但哪个电流呢?断路器有壳架等级电流和脱扣器额定电流,还有整定电流;CT有一次电流和二次电流,二次电流也有1A和5A的。主语都没说明白!!!既然是审图意见,就不要留猜测的空间才对。
     
发表于 2023-9-12 10:34:39 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-8-29 09:24
两条审图意见均不成立,说实话12D图集(天津、新疆等等好几个地儿都是一样的)里这页的选型都偏小,当然图 ...

贾总,请教下,电线和电缆可以同桥架敷设吗?有没有条文明确禁止,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则