账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4924|回复: 6

[求助] A应急照明集中电源

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 10:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物内有火自报,只有集中电源箱,集中电源箱需要设消防电源监控么?设置的话装在哪里

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-28 10:19:37 | 显示全部楼层
不需要,集中电源有通信线的,连灯具都有巡检功能
     
 楼主| 发表于 2023-8-28 14:03:57 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-28 10:19
不需要,集中电源有通信线的,连灯具都有巡检功能

大哥  那三级负荷 ,集中电源可以直接接照明总箱么
     
发表于 2023-8-28 14:22:42 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-28 14:03
大哥  那三级负荷 ,集中电源可以直接接照明总箱么

3 集中电源的供电应符合下列规定:
        1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
        2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
     
发表于 2023-8-28 14:39:04 | 显示全部楼层
集中电源箱前面有供电的配电箱,设这里
     
 楼主| 发表于 2023-8-29 09:41:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-28 14:39
集中电源箱前面有供电的配电箱,设这里

好的
     
发表于 2023-9-4 19:37:54 | 显示全部楼层
应该设,可设置在集中电源的上一级配电箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则