官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2023-8-26 17:11 首先说消防负荷:建规10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设 ...
zhj529 发表于 2023-8-26 17:31 末端配电箱不在讨论范围内,其实说的就是上级配电箱,如果一、二级负荷上一级可以共用配电箱,那是否动力 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-8-28 08:39 普通负荷,可以,消防负荷,在配电室或分配电室可以,其余位置不行
轻云舟 发表于 2023-8-28 08:56 树总,您的意思是一个建筑的消防负荷必须直接引自变配电室了,不能引自本建筑的进线总箱吗?
消防应急照明专题帖子汇总
zhj529 发表于 2023-8-31 22:21 树总,能告知一下规范的依据吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页