账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11470|回复: 17

[求助] 排烟风机总管280℃ 排烟防火阀

[复制链接]
     
发表于 2023-8-24 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。这个是280排烟防火阀输入输出模块控制的吧?
     
发表于 2023-8-24 11:25:34 | 显示全部楼层
这还有什么疑问?
     
发表于 2023-8-24 11:33:00 | 显示全部楼层
没有要求具体是如何控制的,能实现即可
     
发表于 2023-8-24 11:36:22 | 显示全部楼层
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303
     
发表于 2023-8-24 11:44:06 | 显示全部楼层
对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭) 关闭是靠连锁配电箱停止
     
发表于 2023-8-24 12:32:15 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-8-24 11:44
对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭)  ...

xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 14:11:48 | 显示全部楼层

怎么在火自报系统图上表述
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 14:16:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303

火灾自动报警系统图上怎么表达
     
发表于 2023-8-24 14:16:46 | 显示全部楼层
这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。
     
发表于 2023-8-24 14:43:09 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-24 12:32
xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。

是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:12:08 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-24 14:16
这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。

那我明白了 我系统图没画
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:22:13 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员

排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。应该是这条。
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:23:17 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员

但是图审提的这条,GB50116-2013。4.5.5排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:30:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303

老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的
     
发表于 2023-8-24 17:22:48 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:30
老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的

16D303-2第二次印刷,连锁线(2芯)控制24V中间继电器,再由中间继电器的常闭触头控制接触器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则