账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8655|回复: 12

[规范条文] 请问海拔高度多少以上是规范中的“高海拔地区”?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-2 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
5.2.4符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:
3、高海拔地区。
请问一下,海拔高度多少以上是规范中的“高海拔地区”?
     
发表于 2023-8-2 10:02:54 | 显示全部楼层
3000米以上吧
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:10:08 | 显示全部楼层
查询了一下,《辞海》(第七版)
高原
海拔在500米以上、顶面比较平缓的高地。边缘通常有陡峭的崖壁;以较大的高度区别于平原,以较大的平缓地面和较小的起伏区别于山地,如中国的内蒙古高原。
     
发表于 2023-8-2 10:22:46 | 显示全部楼层
这种问题,建议你将它作为一类问题来考虑,叫作自然环境条件。两份标准可以自己去查,辞海不管用。GB4796《电工电子产品自然环境条件》;GB16895.18-2010《电气设备选择和安装通用规则》。虽然答案很简单,比如2000m,但千万不要只求一个答案,看看原始的数据出处,你会有新的认识。
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:45:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-2 10:22
这种问题,建议你将它作为一类问题来考虑,叫作自然环境条件。两份标准可以自己去查,辞海不管用。GB4796《 ...

可否直接给个答案
     
发表于 2023-8-2 10:56:29 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2023-8-2 10:45
可否直接给个答案

这东西呢,大概率是1000m或2000m,不同的设备有不同的界定
     
发表于 2023-8-2 10:57:31 | 显示全部楼层
手册要求

VeryCapture_20230802105419.jpg


VeryCapture_20230802105539.jpg

     
 楼主| 发表于 2023-8-2 11:18:47 | 显示全部楼层

嗯嗯,多谢!
就按海拔超过1000m的地区是规范中的“高海拔地区”
     
发表于 2023-8-2 11:34:42 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2023-8-2 10:45
可否直接给个答案

问题本身就没有唯一答案,所以才有4#的说法。有些问题是不能偷懒的。GB4797.2有海拔高度与气压的对应关系。你去查产品样本的应用条件,有直接给出海拔高度的,一产品样本为准。有给出气压的,转换一下,海拔高度就出来了。
     
发表于 2023-8-2 11:38:32 | 显示全部楼层
非唯一性问题,强求唯一解,不是合格的工程师应有的态度。比如高压电器,1000m是个界,但只影响外绝缘,不影响载流量。4000m以上才影响载流量。而低压电气装置,则以2000m为界。电子产品就更复杂了,直接看产品样本。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:15:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-2 11:38
非唯一性问题,强求唯一解,不是合格的工程师应有的态度。比如高压电器,1000m是个界,但只影响外绝缘,不 ...

非常感谢您的指导,谢谢!
     
发表于 2023-8-22 18:58:20 | 显示全部楼层
1、规范是“不宜”。原因可能是高海拔地区空气稀薄,空气分子少,影响光电火灾感烟探测器的可靠性。
2、据我所知,拉萨(3700海拔),昌都等火灾报警还是基本采用光带你感烟火灾探测器,在消防验收时也没啥问题。点只烟也能动作。
3、如采用离子感烟探测器,这种探测器带放射性元素,回收需要专门回收,会造成更大的环境问题。本人不建议。根据我们国家的体制和现状,从环保角度不建议。
4、个人觉得规范规定不合理,太片面,未从经济环境大格局考虑问题,会导致另一个误区。
     
发表于 2023-8-22 20:38:40 | 显示全部楼层
另开一贴,讨论针对高海拔条件下感烟探测器选择疑虑http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126441-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则