L446231510 发表于 2023-7-27 09:10 按《GB51348-2019 》3.2.11.11条的要求不满足,按《GB51348-2019 》3.2.11.2条满足。综合到一起你这一路市 ...
libocai 发表于 2023-7-27 09:19 根据GB51348的官方答疑,第一款是第二款的前提条件,所以非专线单路中高压都不满足。