官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2023-7-23 22:15 根本原因是线路太长,规范规定380v电缆合理距离在350m以内,您这500m了,造成短路电流太小。这个37kW电机可 ...
L446231510 发表于 2023-7-24 08:55 GB 50054-2011 6.2.4条实际上是针对断路器制造标准的相关条款,是想让设计人员设计短路保护时候把断路器的 ...
小菜 发表于 2023-7-23 21:51 B型断路器怎么会没有瞬时整定电流值?算过电动机能直接启动?电动机不能变频启动减小冲击电流吗?4*120不是 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页