账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11478|回复: 11

[求助] 各位大佬,厂房的高压配电室和变压器室是否需要设空调呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 18:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房的高压配电室和变压器室是否需要设空调呢?
     
发表于 2023-7-19 08:50:14 | 显示全部楼层
不需要,暖通做通风排风措施即可
     
发表于 2023-7-19 10:30:54 | 显示全部楼层
这玩意是算的不是说直接硬套的。。。
设备功率给暖通让暖通算啊别乱揽活
     
发表于 2023-7-19 11:20:14 | 显示全部楼层
预留回路呗。

以后用户根据使用情况自己加装空调
     
发表于 2023-7-19 11:53:31 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126255-1-1.html

要看水专业是否设了气体灭火。设了气体灭火就不能用百叶窗,壁装排气扇。
然后管道式排气扇,感觉不太满足通风量。
不过像这些厂房都是专变,供电局又不管。烧坏设备甲方恐怕会找你麻烦。
     
发表于 2023-7-20 11:03:29 | 显示全部楼层
这个 前两天刚和甲方扯完皮 这个当时是没查到规范要求必须上空调的 没空调审图也给过 但是最后我们暖通还是上了...
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 11:47:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大佬
     
发表于 2023-7-20 19:52:35 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-19 11:53
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126255-1-1.html

要看水专业是否设了气体灭火。设了气体灭火就不能 ...

设置气体灭火系统时,必定有FAS,只需要FAS联动关闭一切通风系统(风机、风口、防火阀)就行了。排风量由暖通专业核算,风量当然可以满足,我们最近一个项目300平米地下变配电室,暖通给配了3kW+2.2kW两个平时送排风机。
如果有可开启的外窗,气体灭火设计规范上要求联动关闭电动门窗,并不是说不能用外窗和排气扇。
     
发表于 2023-7-21 08:38:32 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-20 11:03
这个 前两天刚和甲方扯完皮 这个当时是没查到规范要求必须上空调的 没空调审图也给过 但是最后我们暖通还是 ...

变配电房的散热量和散热方式是要通过计算确定的,
如何计算和最终用什么散热方式(通风散热还是上空调系统)通风专业的事,
规范不可能什么都做规定。
     
发表于 2023-7-21 09:18:44 | 显示全部楼层
甲方有要求就按人家的要求来呗,说实话人家也不是随便乱说,从运维角度,要是南边夏天特别热的时候,厂房附属这种地面上的变电所通风换气基本不起太大作用,还不如空调来得实在舒服,单从设备运行角度,只放高压柜的高配室没必要上,但是你上了起码电工夏天要维护维修点啥,室内干活也舒服啊,空调由花不了多少钱,何乐而不为呢?审图的各种怪异意见各位都咬牙去满足,业主方的这种基于实际的要求各位也应该尽量配合啊,业主的要求我看比审图的要求要合理得多。
     
发表于 2023-7-24 11:39:31 | 显示全部楼层
这个需要由通风专业条件吧。电气专业只需要根据条件配电即可。
     
发表于 2023-7-25 10:03:20 | 显示全部楼层
低厂变没必要。高压室很多地方都装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则