账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12198|回复: 15

[求助] 请教怎么向规范组发邮件反馈问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教怎么向规范组发邮件反馈问题呢,爆规 我给主编单位打电话说是他们不负责,得找住建,住建一般怎么联系呢
微信图片_20230717093611.png
     
发表于 2023-7-17 09:53:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-7-17 09:54 编辑


                               
登录/注册后可看大图

50058.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 09:55:59 | 显示全部楼层
感谢雨人老师,还是我观察不仔细了,谢谢
     
发表于 2023-7-17 09:57:52 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:55
感谢雨人老师,还是我观察不仔细了,谢谢

话说现在还有谁用寄信的方式沟通。电子邮件地址都不留一个
     
发表于 2023-7-17 10:01:31 | 显示全部楼层
写信或者直接住建局官网留言打电话应该都能
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:03:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:57
话说现在还有谁用寄信的方式沟通。电子邮件地址都不留一个

嗯嗯 按说10年前也有邮箱了
     
发表于 2023-7-17 13:57:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:57
话说现在还有谁用寄信的方式沟通。电子邮件地址都不留一个

首先排除大部分反馈
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 17:14:25 | 显示全部楼层
经过咨询公司领导,通过再住建部提问留言的方式反馈了,回不回复就是另一回事了
     
发表于 2023-7-17 17:55:22 | 显示全部楼层
你问的啥啊
     
发表于 2023-7-17 22:28:52 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:30:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-17 22:28
https://www.mohurd.gov.cn/interaction/consult/query

试试

好的,已经在住建留言提问了
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:39:20 | 显示全部楼层

问的关于“易燃液体输送泵”的爆炸区域划分问题,现在咱都按50058附录B.0.1的生产装置画15m,有甲方提出来有些装卸车泵不属生产装置,就是嫌画太大,问能否参考《石油化工装置电力设计规范》SH/T 3008-2017中附录C以及《石油库设计规范》GB50074-2014中B.0.9的示例图进行画的小一些。我现在遇到间距受限制 没办法挪的卡50058附录B-21条的4.5m,不会卡上边两个规范,觉得不合适。
微信图片1.png
微信截图2.png
     
发表于 2023-7-18 10:01:07 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-18 08:39
问的关于“易燃液体输送泵”的爆炸区域划分问题,现在咱都按50058附录B.0.1的生产装置画15m,有甲方提出 ...

我觉得可以,有规范依据就行,50058那个15m太笼统了,如果设计上遇到15m的间距过不去,完全可以参考3008和50074
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:36:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-18 10:01
我觉得可以,有规范依据就行,50058那个15m太笼统了,如果设计上遇到15m的间距过不去,完全可以参考3008 ...

嗯,按理说是可以,就怕遇到一些专家不认可,所以现在都没参照过
     
发表于 2023-7-18 12:46:59 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-18 10:36
嗯,按理说是可以,就怕遇到一些专家不认可,所以现在都没参照过

有规范依据,他凭啥不认可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则