账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9034|回复: 16

[求助] 求教操作柱控制线规格的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我想知道从配电柜引出的1.5mm²的控制线,到现场大概300m,配电柜内的控制系统就是普通的接触器、继电器,请问采用1.5mm²的控制线压降可以吗?还有就是这个该如何计算?谢谢!
在网上只找到了这些资料,不知道该怎么用
1689557532559.png
     
发表于 2023-7-17 09:41:37 | 显示全部楼层
帮顶一下。舟兄,个人理解 控制回路也就接触器线圈有接通电流吧,几十mA,感觉压降可以忽略,看看其他老师补充学习下
     
发表于 2023-7-17 09:44:22 | 显示全部楼层
长距离可以通过加入中继触点控制。中继选高输入阻抗低功耗的器件就行
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 09:49:48 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:41
帮顶一下。舟兄,个人理解 控制回路也就接触器线圈有接通电流吧,几十mA,感觉压降可以忽略,看看其他老师 ...

谢谢朋友,因为自己从来没算过,所以觉得搞清楚些为好,看别的群里有大佬说用2.5的线,但是自己之前一直用的1.5的
     
发表于 2023-7-17 09:53:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 09:49
谢谢朋友,因为自己从来没算过,所以觉得搞清楚些为好,看别的群里有大佬说用2.5的线,但是自己之前一直 ...

我们一样 ,300米长度很常见 也是用1.5平的,有个别企业要求改成2.5平
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:05:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:44
长距离可以通过加入中继触点控制。中继选高输入阻抗低功耗的器件就行

谢谢您,我还没用过中继,研究一下。
     
发表于 2023-7-17 14:25:35 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:53
我们一样 ,300米长度很常见 也是用1.5平的,有个别企业要求改成2.5平

1.5的容易断,大一点好
     
发表于 2023-7-17 16:31:06 | 显示全部楼层
这是个低难度复杂问题。建议看下配四12.1.11.4。难度低,指道理比较简单;复杂,指牵扯的面比较广。
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 16:40:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-7-17 14:25
1.5的容易断,大一点好

好的,我再考虑一下
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 16:43:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-17 16:31
这是个低难度复杂问题。建议看下配四12.1.11.4。难度低,指道理比较简单;复杂,指牵扯的面比较广。

谢谢老师,我看到12.1.11.5节似乎有解释,综合来看,300m似乎是没啥问题的。
     
发表于 2023-7-17 16:44:51 | 显示全部楼层
配四,12.1.11.5的两个式子,要查保持功率和吸合功率
     
发表于 2023-7-17 16:47:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 16:43
谢谢老师,我看到12.1.11.5节似乎有解释,综合来看,300m似乎是没啥问题的。

配四这里只讲了接触器。如果有继电器,参数要复杂一些,有或无继电器与量度继电器允许范围是不同的,很琐碎。电力设计院搞二次设计的有详细的计算方法。
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 16:59:11 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复
     
发表于 2025-5-24 14:10:28 | 显示全部楼层
请教一下舟老师:若电动机带电流表的操作柱用1.5mm2的控制缆有没有出现过表计读数不准的情况呢?您对于带电流表的操作柱一般采用1.5mm2的?2.5mm2?或者用1.5mm2的控制缆,增加芯数 表计1.5mm2的两根并着用呢?
     
 楼主| 发表于 2025-5-24 14:48:36 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-5-24 14:10
请教一下舟老师:若电动机带电流表的操作柱用1.5mm2的控制缆有没有出现过表计读数不准的情况呢?您对于带电 ...

抱歉啊,我没咋做过带电流表的操作柱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则