账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3993|回复: 3

[求助] 一类高层附设变配电房门窗设置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-14 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种应该设气体灭火,但变电房发热量很大,不设百叶窗通风换气肯定不行。
有的地方供电局公变还要求设置空调,这个空调应该不是常年开吧?那能耗也太大了吧。
另外气体灭火规范要求门窗、所有开口应该联动关闭,那就不能再设百叶窗了,只能考虑带阀门管道式机械通风,这个功率不大常年开还能接受。
     
发表于 2023-7-14 16:28:51 | 显示全部楼层
你想表达什么呢?没明白
     
发表于 2023-7-14 17:04:56 | 显示全部楼层
这些都是水暖一步步算的。
单说上空调这里。空调的负荷和变压器温升引起的损失比零头都不到为啥不选空调降温
     
发表于 2023-7-15 23:19:42 | 显示全部楼层
想说啥呢。变配电室设空调不是很正常么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则