账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21347|回复: 31

[问题探讨] 供电方案求教

[复制链接]
     
发表于 2023-7-7 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2023-7-7 16:51 编辑

某大型园区变压器装机容量约50 000kVA,园区按一级负荷供电,要求电源引自两个不同的城市110kV区域变电站;园区共计划引入6路10kV电源。
园区内10/0.4kV变压器深入负荷中心布置,一般按区域成对设置,互为备用,每台变压器分别引接不同10kV电源,以满足各区域内一级负荷的供电需要。
已知在园区附近专门配建有110kV变电站(A站),以满足园区供电需求,另一城市区域变电站(B站)距园区约5km。
方案一:园区由区域变电站A引入3路10kV电源,区域变电站B引入3路10kV电源.
        缺点:区域变电站B较远,引接3路10kV电源不够经济;区域变电站B也可能无足够的回路间隔满足接入需求。
方案二:园区由区域变电站A引入5路10kV电源,区域变电站B引入1两路10kV电源;
        缺点:无法满足终端变电站两台成对变压器不同10kV电源的接入需求。
请问:上述哪种方案合理?或者应该采用其他什么方案?
类似工程的供电方案如下图:
捕获.PNG








     
发表于 2023-7-7 17:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-7-7 17:34 编辑

电业入户电压多少。是否设备柴发。柴发是否允许高压母联。柴发需的容量和工作时间。建筑物分布如何,是否有特殊要求设备?这些啥都不知道那就是在那硬套而不是做方案
     
发表于 2023-7-7 18:29:59 | 显示全部楼层
110kV的A站,高压侧肯定有不少于两路110kV电源。既然专为园区服务,可以要求引入的10kV电源来自不同的母线段,且高压侧对应不同的110kV电源。比如,A站引入2x2路10kV电源,直接到大容量10kV变电站。再A、B站各一路10kV,引入一10kV开闭所,该开闭所除正常负荷外,还可引出多路10kV到各变电站站,作应急电源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-7 18:31:21 | 显示全部楼层
因不了解园区具体情况,上面说法仅是示例性的。方案问题是重大问题,必须仔细论证才行。
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:03:08 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-7 17:31
电业入户电压多少。是否设备柴发。柴发是否允许高压母联。柴发需的容量和工作时间。建筑物分布如何,是否有 ...

1:电业入户电压多少?
    10KV
2:是否设备柴发。柴发是否允许高压母联。柴发需的容量和工作时间。
    设置柴发,极端情况用;要求市电按一级负荷要求接入。
3:建筑物分布如何,是否有特殊要求设备?
    百米以下,多层和高层民用建筑均有,没有特殊设备
4:这些啥都不知道那就是在那硬套而不是做方案
    这是前期地块的市政方案规范,按一般情况考虑。
     
发表于 2023-7-7 19:10:39 | 显示全部楼层
我这边都是成对儿的引入,没做过3+3或者5+1的方案
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:14:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-7 19:10
我这边都是成对儿的引入,没做过3+3或者5+1的方案

成对儿的引入是从一个110kV站的两个不同母线引入?但是这样没法满足50016一级负荷供电要求啊。我们这现在是一块荒地,要求zf配建市政设施,要他建两个110kV的站也不实际
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:18:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-7 18:31
因不了解园区具体情况,上面说法仅是示例性的。方案问题是重大问题,必须仔细论证才行。

谢谢,就是一块荒地,要zf配套市政设施,按稍高标准和实际情况提点需求,好满足后面的建设需要。也是很多大点的项目面临的情况
     
发表于 2023-7-8 08:39:36 | 显示全部楼层
考虑专线引入。是否可以在园区在建一台110KV变电站,评估与方案一的造价对比。
     
发表于 2023-7-8 10:09:35 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-7-7 19:18
谢谢,就是一块荒地,要zf配套市政设施,按稍高标准和实际情况提点需求,好满足后面的建设需要。也是很多 ...

建几个开闭所吧。
     
发表于 2023-7-8 11:51:48 | 显示全部楼层
6路10kV供电。
三高:
高可靠电费高
容量电费高
电度电费高
长期综合经济性并不好。
不如把35kV或110kV变电站建在园区内。

50000容量,2路35kV很好。110也行
一二级负荷少的话,一路110、一路10kV作为应急

     
发表于 2023-7-8 11:57:53 | 显示全部楼层
某大型园区变压器装机容量约50 000kVA,园区按一级负荷供电


园区按一级负荷供电————这种太笼统


楼主还是仔细统计一级、二级负荷的容量吧
是3+3、 5+1 自然就明朗了


     
发表于 2023-7-8 13:46:50 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-7-7 19:14
成对儿的引入是从一个110kV站的两个不同母线引入?但是这样没法满足50016一级负荷供电要求啊。我们这现在 ...

为什么满足不了一级负荷的要求?

城市供电又不是树干式的,你要是认为从一个110站引来的2路电源不满足一级负荷要求,那得有多少项目都不满足啊?
     
发表于 2023-7-8 13:49:30 | 显示全部楼层
我倒是觉得从大的规划上做项目的话,比如做一个详规,根本不可能去统计什么一级二级负荷的容量的,不能用单体建筑的思维来做规划。

     
发表于 2023-7-8 15:43:32 | 显示全部楼层
不清楚具体情况,
不过感觉楼主没按电网业扩的套路来,
电网业扩是按电力用户等级来确定供电方案的,
不是按照建筑电气的用电负荷等级来考虑的。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则