账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13429|回复: 18

[求助] 应急照明电源和控制系统形式的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-7-6 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好
我现在设计了个丁类厂房, 厂房内仅有两个控制室和三个变电所内 ,设置了区域火灾自动报警
应急照明系统, 则是除了两个控制室和三个变电所设置了外 ,还在整个大厂房内设置了应急照明灯
我现在应急照明灯数量较多, 想要设置应急照明集中电源
但是在选择控制形式上犯了了难
我如果选择了, 集中控制 ,但是主厂房内未设计火报 ,而且我的主厂房2万平, 消防值班室位于一个贴邻的办公区域,感觉, 主厂房着火应急照明是很难迅速点亮的

如果选择非集中控制形式 我本来想的是 :箱面设置手动电亮按钮 ,从消防电源双切箱供电, 然后检测主厂房内正常照明箱的电 ,正常照明箱断电, 就自动点亮应急照明 ,但是这个不符合非集中控制取自正常照明箱的要求,而且非集中控制,我看图集,是没有检测市电线的

这个到底应该采取什么样的形式比较好呢
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 11:11:34 | 显示全部楼层
而且 我看图集 集中电源集中控制是没有箱面手动电亮按钮的 如果有箱面点亮按钮 把应急照明集中电源放变电所内 发生火灾时 可以手动点亮 也是比较好的
     
发表于 2023-7-6 11:51:53 | 显示全部楼层
按GB50309的要求,非集中控制型应急照明系统的工作电源应引自普通照明配电箱。
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:31:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-7-6 11:51
按GB50309的要求,非集中控制型应急照明系统的工作电源应引自普通照明配电箱。

是的 我应急电源放在变电所 我不知道从母排上直接引一路普通的行不行  我还得从主厂房普通照明箱往变电所引一路
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:34:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-7-6 11:51
按GB50309的要求,非集中控制型应急照明系统的工作电源应引自普通照明配电箱。

我看那个条文说明 其实引自普通照明箱 就是为了断电点亮 我想直接从变电所备用照明双切箱供电 然后利用市电检测线点亮 这个就能满足我主厂房快速点亮的需求  不过不符合规范
     
发表于 2023-7-6 13:54:52 | 显示全部楼层
丁类非人员密集厂房,若只满足规范,疏散照明只需在楼梯、安全出口,变电所、消控室、消防水泵房、柴油发电机房(若有)及其疏散通道设置即可
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 14:26:16 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-7-6 13:54
丁类非人员密集厂房,若只满足规范,疏散照明只需在楼梯、安全出口,变电所、消控室、消防水泵房、柴油发电 ...

按 55037在主厂房内设置了疏散照明
     
发表于 2023-7-6 17:43:24 | 显示全部楼层
GB55037没这样要求吧
     
发表于 2023-7-8 16:49:42 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-6 14:26
按 55037在主厂房内设置了疏散照明

甲方、甲方请的咨询单位、施工总包,会立刻给你司发质询函————


55037仅要求在本厂房的6个安全出口设置疏散照明。


但电气设计师整个厂房满设,共设置了300多个疏散照明+指示灯,存在明显的过度设计情况。
请电气设计立即取消其他无关部位的疏散照明。
再请电气及其他专业设计人,举一反三,自查其他系统,是否存在过度设计的情况
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-8 16:58:56 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-8 16:49
甲方、甲方请的咨询单位、施工总包,会立刻给你司发质询函————

甲方如果认定丁类厂房属于10.1.9“火灾发展缓慢的场所外”,
那就一盏应急照明灯都不用设。
     
发表于 2023-7-8 18:23:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-8 16:58
甲方如果认定丁类厂房属于10.1.9“火灾发展缓慢的场所外”,
那就一盏应急照明灯都不用设。

我还没详看《实施指南》,不知道指南里是否有明确。

火灾发展缓慢场所,是给天津消防所、四川消防所留的财路

凡是想认定【火灾发展缓慢场所】,要去研究所做权威的性能化分析,费用可能是6位数起步
不搞一刀切,搞一事一议
这样,研究所的性能化项目就会很多


     
 楼主| 发表于 2023-7-9 13:20:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2023-7-9 13:24 编辑
D800-1~8 发表于 2023-7-8 16:49
甲方、甲方请的咨询单位、施工总包,会立刻给你司发质询函————

这个项目做之前 有给审图老师打电话沟通 老师说 尽量执行55037
所以为了过审 做的时候 让建筑画了到安全出口的疏散通道 只做了应急疏散照明灯 没做疏散指示灯

另外老师您觉得 像这种只有小面积个别房间局部上了区域火灾自动报警  而整个建筑都有应急照明的
应急照明的控制系统选择什么形式比较好呢
     
发表于 2023-7-9 13:42:06 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-9 13:20
这个项目做之前 有给审图老师打电话沟通 老师说 尽量执行55037
所以为了过审 做的时候 让建筑画了到安全 ...

其实没啥好纠结的,直接用集中控制系统就行了。
原因1:之前群里讨论过现在通过了消防认证应急照明产品基本上是采用集中控制系统的,
非集中控制系统基本上没有产品,只能稍加改造集中控制设备来用。
原因2:GB51309对区域火警系统是“宜”采用集中控制系统,
没有设火警的“可”采用非集中控制系统,既然是“可”那就说明用了集中控制也没问题。
     
 楼主| 发表于 2023-7-9 14:10:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-9 13:42
其实没啥好纠结的,直接用集中控制系统就行了。
原因1:之前群里讨论过现在通过了消防认证应急照明产品 ...

嗯 的确是这样
主要是我的厂房比较大 主厂房也没有火警系统 火灾早期可能无法通过检测线,实现断电点亮
在消防值班室启动 可能不如在各自就近的变电所里,箱面手动启动更灵活 更好
就是规范里是“可”和“宜” 所以还挺纠结的
但是做非集中的 也的确有挺多问题 那还是选择集中控制吧
     
发表于 2023-7-9 16:21:18 | 显示全部楼层
本来非集中的都满足,集中的比非集中的多了一个功能,可以在控制室远程控制开关,相当于更安全的设计。可以在图纸说明中说明一下就可以了。其实现在的应急照明系统都是集中控制型。实际实施时,集中和非集中的区别,只是区分是否需要到控制室放通讯线,其他设备都是一样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则