账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12034|回复: 20

[求助] 农村新建住宅和文化活动中心接地系统形式?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-1 08:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
框混结构,电源是从杆上变接的,接地系统选用TN还是TT,我还想问下三相电表零线接地对测量有没有影响,一般是零线先重复接地然后再接入电表,零线有电流通过;现在是零线接入电表后再重复接地,就是零线电流理论上永远为0。
     
发表于 2023-7-2 10:04:13 | 显示全部楼层
一般来说TT系统只对单机保护有效,那种一点接地PE线随处拉那不是TT,是达不到保护效果的。
三相电能表零线端钮很少有两个端钮,没必要让零线电流经过电能表的。零线电流对于三相电能计量一点作用都没有,就是零线断掉负荷照样可以使用。但是,电能表的零线一定要接,否则就会造成计量电压中性点位移,电能计量不准确。(是多计还是少计不能确定)
考虑农村变压器距离用户距离较大,你可以这样;变压器中性点就近接地,低压系统采用TN-S-C在N和PE分点处重复接地。变压器处安装鉴相鉴幅带自动重合闸漏电保护装置一套,在用户进户线处再安装漏电保护断路器,如有需要可在用电设备处安装漏电保护断路器一只。(这叫总保,分保,单机保护)
理论上不是零线电流永远为零。这个“零”是电源的参考点和电流无关,和接地无关。
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:20:27 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 10:04
一般来说TT系统只对单机保护有效,那种一点接地PE线随处拉那不是TT,是达不到保护效果的。
三相电能表零线 ...

N线重复接地的意义何在?供电距离较远,如果用户2处发生单相接地故障,N线上是不是带电压了,假设线路电阻和接地电阻一样,是不是就是110V,然后用户1那边带了110V了?

模型

模型
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:21:31 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 10:04
一般来说TT系统只对单机保护有效,那种一点接地PE线随处拉那不是TT,是达不到保护效果的。
三相电能表零线 ...

你的意思共用接地的TT系统是不可靠的?
     
发表于 2023-7-2 11:32:08 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 10:20
N线重复接地的意义何在?供电距离较远,如果用户2处发生单相接地故障,N线上是不是带电压了,假设线路电 ...

希望你搞清楚一点,N线也是带电的原则上也是不能触摸的,N线也没必要重复接地,N线重复接地会导致大地和N线分流。重复接地是指保护导线PE。
第一,你做不到接地电阻和负荷回路导线相等。
第二,相等了要采用TN系统切断电源。
第三,采用TT系统人的站位和碰触电气外露可导电部分已经被PE所短接,电流是很少流过人体的。但是,你不可能每一个电器都做个独立于电源端接地的接地吧。
     
发表于 2023-7-2 11:34:39 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 10:21
你的意思共用接地的TT系统是不可靠的?

那是你不了解TT的作用何在。
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 11:44:57 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 11:32
希望你搞清楚一点,N线也是带电的原则上也是不能触摸的,N线也没必要重复接地,N线重复接地会导致大地和N ...

TN-C-S不是PEN重复接地吗?假设接地电阻1欧姆,假设300米供电距离线路的阻抗想必不能忽略吧,也不会小,0.几欧姆在的,你的第三点TN系统也一样做不到吧,共用接地的TT就是PEN不重复接地的TN简化,因为农村规范有宜用TT系统
     
发表于 2023-7-2 12:45:48 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 11:44
TN-C-S不是PEN重复接地吗?假设接地电阻1欧姆,假设300米供电距离线路的阻抗想必不能忽略吧,也不会小,0 ...

N线不当保护导线,就不是PEN啦。不建议N线PEN线搞重复接地,因为没有意义。
如果TT系统负荷侧接地电阻为10Ω,人站在保护范围相当于站在接地电阻上面,人是被保护导线PE短接的。如果不在保护范围,相当于人站在接地电阻下面。如果设人体电阻为2000Ω则人体与接地电阻(10Ω)分流,大约有0.5%电流流过人体。当故障电流为10A时,人体就会有50mA电流,那么人体就是不安全的。
所谓“宜用TT系统”那是对TT系统的误解。当TN系统灵敏度不够,当电气设备容量较大,单相短路电流不能使得保护切断电源(或者是不可以立即切断电源)可以选择TT系统。但是保护范围是有限的。
     
发表于 2023-7-2 13:38:37 | 显示全部楼层
建议考虑TN。
原因:
单从电气原理来说TT实际更好。
但是TT系统所需要的日常维护不具备条件,若系统异常造成触电的几率与严重程度更高。
     
发表于 2023-7-2 13:41:24 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 10:04
一般来说TT系统只对单机保护有效,那种一点接地PE线随处拉那不是TT,是达不到保护效果的。
三相电能表零线 ...

电表要N线进出不影响计量精度 而且是和收费模式有关
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:14:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-2 13:38
建议考虑TN。
原因:
单从电气原理来说TT实际更好。

所以加了漏保了,对于维护TN系统不是也一样嘛,如果接地坏了,还变成了接零了
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:17:06 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 12:45
N线不当保护导线,就不是PEN啦。不建议N线PEN线搞重复接地,因为没有意义。
如果TT系统负荷侧接地电阻为 ...

现状是远距离、铝线架空,相对条件没有城镇建筑物那么好,TN系统靠杆上变那边的单相接地故障保护灵敏性按理是达不到的,我没算过
     
发表于 2023-7-2 16:16:39 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-2 13:41
电表要N线进出不影响计量精度 而且是和收费模式有关

注意,不仅…而且…。
可以负责任地告诉你,电能表的N线的端钮只需要和电源中性点连通即可,中性线电流不经过电能表不会影响电能计量的准确性,更和计量的精度无关。
有供电方式,有电能计量装置接线方式。电能表记录的数值是计算电费的依据。至于其他两部制,单一制,分时电价,阶梯电价,和电能表接线没有关系。
再负责任地告诉你,在 N 线上进行采样计算电能的单相电能表,不符合计量法和电力法规定。只能作为窃电嫌疑防范,确定用户有绕越窃电行为还需要确凿证据。
因为我国电力系统中性线是共用的,表后输出中性线既不属于绕越,也不属于转供,不涉及违反供用电协议。因为借用中性线不会使得电能少计和误差。要绕越中性线很简单,只要中性线和保护导线PE连通(或者调换)即可。当然连通也可能使得经过电能表的中性线的电流增加。这和窃电没有关系。
     
发表于 2023-7-2 16:33:57 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 15:17
现状是远距离、铝线架空,相对条件没有城镇建筑物那么好,TN系统靠杆上变那边的单相接地故障保护灵敏性按 ...

系统接地型式能用就用,不能用就不要勉强。用漏电保护总保,分保,单机保才是关键。
农村架空线,落户线,风吹雨打,日久失修,断线掉下来知多少。绝缘老化,发热损伤屡见不鲜,这种系统接地型式保护束手无策。但是,它一定在漏电保护范围,因为漏电保护是发生相-地漏电就动作,没有漏电就不会动作。人身电击90%以上是相对地漏电事故。
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 17:08:52 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-7-2 16:33
系统接地型式能用就用,不能用就不要勉强。用漏电保护总保,分保,单机保才是关键。
农村架空线,落户线 ...

对的,做好漏电的三级保护才是关键
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则