账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7539|回复: 14

[求助] 大家注意:防水通用规范 传导给电气:金属屋面用作接闪器要谨慎

[复制链接]
     
发表于 2023-6-30 09:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-30 09:59 编辑

本来是在http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126135-1-1.html这个帖子下面做讨论的
但发现4月1号后,还有同行沿用旧做法,用金属屋面板做接闪器
单独开一个帖子,供大家交流,都是规范表格的截图,大家将就着看吧。号称史上最严防水规范,建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022
防火、防水、安防 通用规范,  老百姓最关心的建筑“防火防水防盗”三防体系搭建完成。

防水行业 是我国具有国际优势的行业,一个标准出炉能养活整个产业。
就像新项目都上光伏、之前还有抗震支吊架。
有的体现了产业导向、有的体现了设备厂家意志,有的二者皆有。

很多项目通宵加班赶在4月1号前出图,就是天真善良的设计师 在为无情的甲方省钱呢

以前都是高大上的项目才上卷材屋面
现在很多项目都开始用
55030提到的年降水量 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 GB50400-2016
附录A 全国各大城市降雨量资料,没几个城市小于400的


GB55024
7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
    1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。
    2 当接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面面积不应小于50mm2。
    3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的3直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
    4 当采用金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘层覆盖。
    5 当双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料。
    6 易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。


卷材必须A级不燃或B1难燃的

接下来的问题就是,
圆钢接闪带怎么和卷材屋面结合的问题、怎么穿透、怎么固定,这个卷材厂家都有方案的。
卷材屋面 怎么和光伏结合,减小对卷材屋面的破坏。以往能卡接,现在卡在卷材上 久而久之 破损了,不太好





搜狗截图20230629221438.png
搜狗截图20230629221948.png
搜狗截图20230630092754.png
搜狗截图20230630094556.png
搜狗截图20230630094519.png
搜狗截图20230630095556.png
搜狗截图20230630095538.png
中国年降水量分布图.jpg
搜狗截图20230630095849.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 10:14:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-30 12:47 编辑

4.4.1
   4 当在屋面金属板基层采用聚氯乙烯防水卷材(PVC)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)、三元乙丙防水卷材(EPDM)等外露型防水卷材单层使用时,防水卷材的厚度,一级防水不应小于1.8mm,二级防水不应小于1.5mm,三级防水不应小于1.2mm。


当采用外露型卷材时,
西北地区的低端工业厂房仓库,可为三级防水,可以彩钢板外露
其他的,都要铺设一层、两层的防水卷材。



17cj图集B4做法是双层钢板、夹了卷材、上面直立锁边板,正好可以安装光伏。
但这个做法似乎很冷门,建筑一直不采用啊

是否还有其他好的办法
大家交流一下,这样应该电气可以避免绘制接闪带。







搜狗截图20230630122208.png
搜狗截图20230630123116.png
搜狗截图20230630123035.png
搜狗截图20230630123012.png
搜狗截图20230630124340.png
搜狗截图20230630124325.png
     
发表于 2023-6-30 10:24:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-6-30 10:26 编辑

谁跟你说防雷和光伏是穿透防水?
防雷是边缘内翻光伏是额外基础两个都和防水层无关。
防雷的标准图例上写清楚的
光伏你可以类比成防水过结构柱做法。

点评

做法不同,我们这之前光伏板一直卡接在直立锁边屋面板的、没做基础。可能磨损卷材。  发表于 2023-6-30 12:49
     
发表于 2023-6-30 10:37:09 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-30 10:14
总结一下:西北地区的低端工业厂房仓库,可为三级防水,可以彩钢板外露

这问题我问建筑了,建筑说大多数做法是防水卷材在彩钢板下面的,不影响防雷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-30 10:38:20 | 显示全部楼层
麻烦楼主先搞清楚建筑屋面构造(提供做法或剖面详图)再来讨论这个问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-30 12:24:34 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-6-30 10:38
麻烦楼主先搞清楚建筑屋面构造(提供做法或剖面详图)再来讨论这个问题

我在二楼附了一张建筑专业的屋面做法图

这几个月,好几个项目都这么干的
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 12:40:22 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-30 10:37
这问题我问建筑了,建筑说大多数做法是防水卷材在彩钢板下面的,不影响防雷

发一个你们建筑的屋面做法图呗
参考参考。
我们这都是外露卷材做法,他们索引的图集也是外露做法
     
发表于 2023-6-30 13:36:18 | 显示全部楼层
B1~3都是单层彩钢板,安装接闪带是个问题,只有B4是双层。百度了下,防水做法很多。可能真的得关照建筑选个对我们电气有利的做法。
     
发表于 2023-6-30 14:15:42 | 显示全部楼层
防水卷材上面按接闪带,网上有塑料避雷墩的玩意。
防水卷材上面按太阳能光伏,有如下视频:https://m.toutiao.com/is/i8GFU99/
     
发表于 2023-6-30 14:36:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-6-30 14:15
防水卷材上面按接闪带,网上有塑料避雷墩的玩意。
防水卷材上面按太阳能光伏,有如下视频:https://m.tout ...

直接用水泥墩不行吗?水泥墩是隔热的吧
     
发表于 2023-6-30 15:41:16 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-6-30 14:36
直接用水泥墩不行吗?水泥墩是隔热的吧

避雷墩怎么固定在防水材料上呢?有没有做法或者图集?
     
发表于 2023-7-2 21:58:16 | 显示全部楼层
楼主只是注意到金属屋面。普通屋面其实也是有防水问题的。
     
发表于 2023-7-3 09:26:29 | 显示全部楼层
建筑考虑选用金属屋面有一部分因素就是其材质体现出的外观(第五立面)特色,至少在这种情况下是不会用防水材料去遮盖的吧
     
发表于 2023-7-3 09:57:47 | 显示全部楼层
一般金属屋面都会做成斜屋面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则