账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14127|回复: 23

[求助] 低压电缆架空敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-6-27 15:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
YJV22-5X25电缆直埋敷设中间有几十米要架空敷设,需要注意什么?可以参考的图集和规范

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-6-27 15:26:41 | 显示全部楼层
架空的那段需要换单芯电缆吗?
     
发表于 2023-6-27 15:30:05 | 显示全部楼层
可采用钢索布线。
     
发表于 2023-6-27 15:40:43 | 显示全部楼层
民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:28:50 | 显示全部楼层
电缆用卡钩在钢绞线上固定,用的12米的混凝土杆,档距17米
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:29:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-27 15:30
可采用钢索布线。

钢索布线有图集吗?
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:31:44 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-27 15:40
民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

这是个市政项目,一个泵站其中一台水泵离得较远,而且要穿过马路,所以走一段架空
     
发表于 2023-6-27 16:41:05 | 显示全部楼层
为什么不考虑做顶管呢,改架空线怎么考虑防雷接地问题?
发表于 2023-6-27 16:44:26 | 显示全部楼层
原来有个89D462图集,后来也没有了
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:47:36 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2023-6-27 16:41
为什么不考虑做顶管呢,改架空线怎么考虑防雷接地问题?

甲方要求做架空的,咱只能配合
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:48:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 16:44
原来有个89D462图集,后来也没有了

谢谢,树总,我去找找,看能否搜到吧
     
发表于 2023-6-27 17:31:37 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:47
甲方要求做架空的,咱只能配合

不是啊甲方想干啥啊得看电业给不给做啊
     
发表于 2023-6-27 17:40:40 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:29
钢索布线有图集吗?

08D800-7可参考。很麻烦,两根终端杆,杆型选择就费老鼻子劲了。还要考虑杆高等因素,校核需要最大风力等。
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:41:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 17:31
不是啊甲方想干啥啊得看电业给不给做啊

从泵站的低压侧出的这根电缆
     
发表于 2023-6-27 17:47:48 | 显示全部楼层
钢索配线图集不好找,老的有工厂配电和市话电缆的一些图集里有,都扔了。如果实在找不到,可上杆后电缆做终端头,改电线敷设,就不用钢索了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则