账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15948|回复: 25

[求助] 双路10kV 两台变压器+1个柴油发电机如何连锁?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-26 18:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方非要高规格的上  其实就是二级负荷
     
 楼主| 发表于 2023-6-26 18:52:54 | 显示全部楼层
如何连锁啊??变压器是2个杆变
     
 楼主| 发表于 2023-6-26 19:23:26 | 显示全部楼层
方案一 两个变压器出2个回路 做个双切 然后下边再与发电机出线 加个双切
     
 楼主| 发表于 2023-6-26 19:24:29 | 显示全部楼层
方案二就是 1个变压器先和发电机组双切 然后再与另一台变压器组双切后供设备
发表于 2023-6-27 08:37:51 | 显示全部楼层
两个变压器低压出线到配电室,发电机出线到配电室,在配电室双切后供一段重要母线
     
发表于 2023-6-27 08:55:19 | 显示全部楼层
技术问题不讨论了,
单就“甲方非要高规格的上”说说个人意见,
本来设计就是要最大限度的满足甲方要求,
规范的负荷等级好多已经变味了,
甲方根据自己的实际提出高于规范要求的需求,
太正常不过了。
     
发表于 2023-6-27 09:06:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-6-27 09:08 编辑

连锁方案好多种,可行方案也非唯一。关键是楼主你的工程目标是什么?最小的停电时间?最少的起动发电机需要?最简的结构?最少的操作切换。。。。。。设计师你是主帅,你要有主心骨,不能这样要答案。如果你自己都没有明确目标,盲人瞎马地溜达,哪里是个头?
     
发表于 2023-6-27 09:10:03 | 显示全部楼层
方案要求,没说全啊。两路10KV 是什么情况,各50%还是100%+热备用?  
另外柴发是带一二级,还是全都带,还是看着带部分三级负荷啊?
     
发表于 2023-6-27 09:24:41 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2023-6-26 18:52
如何连锁啊??变压器是2个杆变

我去,用杆上变,还两个,你这个是荒郊野岭农网电源啊,然后上柴发确保供电呗,那都不如取消一个杆变得了,联锁还简单点。不取消,你柴发要不是100%备用,那就设单独的应急母线,母联处联锁;要是100%备用,那就进线处联锁呗,不是要高规格么?施耐德的ATMT用起来……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-27 09:38:47 | 显示全部楼层
21版措施P99
     
发表于 2023-6-27 09:47:18 | 显示全部楼层
好家伙,还是杆变,那应该是工业建筑吧?
民用建筑的话按照GB55024-6.1.3“民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式”,
搞个杆变多突兀。
     
发表于 2023-6-27 10:05:36 | 显示全部楼层
信息太模糊了而且您说的有的信息相互干扰,
单纯就双路加柴发可以考虑正常的母线分段式做。

关于信息方面为何引入双杆?是单路电量不够还是想要搞双路市网
柴发方向。柴发打算带多少负载,最长打算带多长时间?
     
发表于 2023-6-27 13:48:20 | 显示全部楼层
19D706-2:医疗建筑电气设计与安装   图集里有
     
发表于 2023-6-27 14:04:44 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-27 09:24
我去,用杆上变,还两个,你这个是荒郊野岭农网电源啊,然后上柴发确保供电呗,那都不如取消一个杆变得了 ...

我刚想说ATMT呗~
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:59:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-27 08:55
技术问题不讨论了,
单就“甲方非要高规格的上”说说个人意见,
本来设计就是要最大限度的满足甲方要求, ...

哦 甲方钱多 想多花钱应该是 以前碰到的都是要少花钱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则