账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14381|回复: 19

[求助] 求问,敞开式走廊是否需要布置烟感

[复制链接]
     
发表于 2023-6-26 11:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求问,酒店二层及以上敞开式走廊需要布置烟感吗,水专业没有布置喷淋

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-6-26 11:37:45 | 显示全部楼层
敞开式对外了烟气无法聚集,不需要布置烟感。
     
发表于 2023-6-26 12:26:59 | 显示全部楼层
大概率是需要的
     
发表于 2023-6-26 13:59:54 | 显示全部楼层
烟感可以不布,广播啥的还是需要的
     
发表于 2023-6-26 17:11:04 | 显示全部楼层
取决于审图意见!有些审图人员会告诉你规范说了“除了注明的外,全部都要做”
     
发表于 2023-6-26 17:27:15 | 显示全部楼层
没有要求,但是一般图审“专家”会让你全部做。
     
发表于 2023-6-26 17:36:13 | 显示全部楼层
按建筑条件能形成有效的储烟仓可以设置。否则没必要
     
发表于 2023-6-26 17:40:33 | 显示全部楼层
我看过很多做的,下沉式广场,周边一圈挑出来的雨棚一样的区域都做了,装饰城,外走廊,敞开的,都做了。

点评

也可能就是摆设  发表于 2023-6-26 17:43
发表于 2023-6-27 08:39:34 | 显示全部楼层
我们前些时候刚做的教学楼,教室内设置了,外走廊就没有搞
发表于 2023-6-27 08:42:08 | 显示全部楼层
但广播、手报、声光报警器走廊都得搞
     
发表于 2023-6-27 08:48:25 | 显示全部楼层
7#正解。
现在的规范内容太繁杂了,
好多本该由设计师根据实际情况确定的内容,规范都有条文要求,
变成现在设计师不管什么内容都要先找规范规定。
可悲!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-27 10:07:51 | 显示全部楼层
个人建议看情况
要是开敞面积不是很大比如就一个走道只有两端开口那就还是做一下
要是彻底大敞四开那就别做了审图提了再说
     
发表于 2023-6-27 12:12:08 | 显示全部楼层
敞开走廊可不设探测器,烟直接到室外了聚集不了
     
发表于 2023-6-27 22:14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-27 22:39 编辑
wangguichao66 发表于 2023-6-27 08:48
7#正解。
现在的规范内容太繁杂了,
好多本该由设计师根据实际情况确定的内容,规范都有条文要求,

负面清单形式是最好的了能省掉很多条款



     
发表于 2023-6-27 22:38:59 | 显示全部楼层

建筑专业防火分区面积计算很严格的。敞开走廊计在防火分区面积里,是防火分区一部分。

如果不设置探头,相当于防火分区没有完全覆盖。
有些建筑物 比如一类高层,要求探头完全覆盖,卫生间是例外、可以剔除。  
但没见条款说剔除敞开外廊的。


3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定:
   1 探测区域应按独立房(套)间划分。————也就是,  敞开外廊是否认定为【房间】的事儿了。





楼上有说烟气聚集不了,有一定道理
但也会有人反驳的——梁高600mm以上,按50116设探头要求,应该是可以聚集一些的




结论———花不了几个钱,设置为好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则