账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8545|回复: 15

[问题探讨] 应急照明箱能否安装在公共区域?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-21 14:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明箱,消防自动报警端子箱这类的消防类箱体,能否安装在公共区域,而非放置在电井内。如果采取适当的防火保护措施可行的话,有哪些防火保护措施?刷防火漆?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-6-21 14:50:28 | 显示全部楼层
当地消防验收时是什么标准呢?应急照明规范GB51309-2018中,应急照明箱宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;A类集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;消防端子箱可以安装在公区。
     
发表于 2023-6-21 16:13:45 | 显示全部楼层
GB51309 GB51348都要求设在配电间电井或者设备机房中。GB50016要求一二级消防负荷单独设置,条文说明要求设房间里面。
     
发表于 2023-6-21 23:27:10 | 显示全部楼层
必须放电井里,真是一件尴尬的事儿


一个方方正正、干干净净的美观空间,非要被搞出一个凸起角落。
小门打开一看,哦,原来里面只放了一个应急照明电源箱


电池技术不过关,要让土建来弥补分担




不想搞电井,就用灯具带电池的、应急照明配电箱型式。可不放在电井、配电小间内。


利润略低、设备厂家不推,
规范组似乎也雪藏了它,不推。
搞得现在【非集中电源型式】几乎成了非常规产品、非常规设计,可能要费口舌  对审图、对验收解释一番。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-21 23:42:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-21 23:44 编辑

应急照明厂家现在雨后春笋一般出现,规范编制组可能被围猎了


新版规范,应用场所扩大、照度大幅度提升。


有的建筑物,应急灯的数量 比普通灯数量都多了。
N年未有之大变局呀




前几天帖子讲过,垃圾房、门卫、100平的丙类小仓库,都要搞一套应急照明。
公共厕所嘛,还能用“火灾发展缓慢”忽悠忽悠(毕竟设计院拿不出以理服人的量化数据),万一碰到无理的图审、消防验收、消防检查,给扣上违反强条、重大消防隐患的帽子,就完犊子了。


迷你建筑搞应急照明,最好的就是【非集中电源系统】,跨建筑的电源供电不违规、不隔配电间 也不违规。
在垃圾房、门卫、小仓库、公厕里 隔配电间,这个质疑声会很大的








     
发表于 2023-6-22 08:59:15 | 显示全部楼层
无火灾自动报警系统,应急照明配电箱,放在配电间内。配电间的门锁普通人是打不开的,有事时如何操作让应急灯转为应急点亮?无火灾自动报警系统,应急照明配电箱,放在配电间内是不合理的。
     
发表于 2023-6-22 18:27:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-6-22 08:59
无火灾自动报警系统,应急照明配电箱,放在配电间内。配电间的门锁普通人是打不开的,有事时如何操作让应急 ...

我说的是同时没有值班室的情况下。
     
发表于 2023-6-24 00:01:15 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-6-22 18:27
我说的是同时没有值班室的情况下。

只有灯自带电池

箱子才可以挂在走廊、门厅……
不需要放在值班室、配电间。
     
发表于 2023-7-24 11:13:33 | 显示全部楼层
得做个配电小间,专门为了放配电箱的。。。
     
 楼主| 发表于 2023-8-23 15:04:28 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-21 23:27
必须放电井里,真是一件尴尬的事儿

很喜欢看您的回帖,是一种享受。
     
发表于 2025-7-18 11:11:22 | 显示全部楼层
后面怎样啦,有相关答疑吗
     
发表于 2025-7-18 11:44:34 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2025-7-18 11:11
后面怎样啦,有相关答疑吗

以我个人的项目经验,在图纸上箱体位置加上一句“箱体采取防火隔离措施,防火隔离措施详见XXXX图集或规范”,审图人员就让过了,但建议有条件还是放在电井吧。
     
发表于 2025-7-18 11:59:43 | 显示全部楼层
Realliu 发表于 2025-7-18 11:44
以我个人的项目经验,在图纸上箱体位置加上一句“箱体采取防火隔离措施,防火隔离措施详见XXXX图集或规范 ...

我也有个三级负荷的应急照明箱,就两层楼。但是设了小容量1kVA的集中电源,放在了楼梯间,在看看要不要主动去改图了。
     
发表于 2025-7-21 09:13:46 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2025-7-18 11:59
我也有个三级负荷的应急照明箱,就两层楼。但是设了小容量1kVA的集中电源,放在了楼梯间,在看看要不要主 ...

为放楼梯间的问题还和审图大吵一架。审图和我喊打喊杀
     
发表于 2025-7-22 14:16:01 | 显示全部楼层
福喜喜 发表于 2025-7-18 11:59
我也有个三级负荷的应急照明箱,就两层楼。但是设了小容量1kVA的集中电源,放在了楼梯间,在看看要不要主 ...

因为广东这边目前审图都每年都会市里抽查、省里抽查,所以图纸上是还要做足说明,多和审图人沟通吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则