账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17988|回复: 21

双电源低压系统的补偿方法

[复制链接]
发表于 2007-9-25 12:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>低压双电源系统,单母线分段.</P>
<P>1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?</P>
<P>如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?</P>
<P>或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?</P>
<P>2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?</P>
<P>也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?</P>
<P>不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-9-25 12:50:00 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

没仔细想过,坐着沙发看。
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:29:18 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<P>[em21]阿冰,你简直太勤奋了,服了服了,彻底服了!</P>
 楼主| 发表于 2007-9-27 08:43:45 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

阿冰,帮忙请两个高手给解答一下啊!
     
发表于 2007-9-27 21:32:11 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<P>阿冰?阁下是……?</P>
发表于 2007-10-10 20:51:56 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<P>1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?       <STRONG>分段运行,按分段的需要补偿。</STRONG></P>
<P>如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?---------------<STRONG>首先明确,两台变压器容量差别不大于二级,一个变压器检修或临时切除,母联合闸,一般另一个变压器没有带全部负荷的能力,补偿可按此变压器的需要选择,可能会补偿不够,但是暂时的。可以用手动切除部分负荷的方法解决。</STRONG></P>
<P><STRONG>如果每台变压器都需要带全负荷,就按全负荷需要的补偿容量选择。</STRONG></P>
<P>或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?</P>
<P>2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?</P>
<P>也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?-----------------<STRONG>平时,母联合闸,两台变压器并联运行,在民用建筑中是不应采用的。如果一用一备,互为备用,可只使用一套补偿装置,按实际需要补偿容量配置。电流采样可在电源切换后设置。</STRONG></P>
<P><STRONG>另:补偿柜都宜设置自动补偿仪,自动调节。</STRONG></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-10 20:54:46 编辑过」</div>
发表于 2007-10-11 16:52:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-11 22:29:32 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

低压进线干吗还要用补偿,在变电所里面统一补偿就是了
发表于 2007-10-14 13:38:49 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-11 22:29:32</I>)的发言<BR>低压进线干吗还要用补偿,在变电所里面统一补偿就是了</DIV><BR><BR>我也有这个疑问?这个统一补偿是按照总用电负荷来确定的?怎么还有其他方法?
发表于 2007-10-15 09:41:26 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<P>低压进线干吗还要用补偿,在变电所里面统一补偿就是了</P>
<P>如果负载端功率因数较低,功率较大,需补偿容量较大,为满足供电质量以及减少低压进线电缆的截面,宜采取就地补偿的方式。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:37:40 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-10 20:51:56</I>)的发言
<P><STRONG></STRONG></P><BR></P></DIV>
<P><BR>谢谢各位热心的解答!</P>
<P>Z兄这段说的是不是和治兄一个意思,补偿不够只是事故状态下,即使不采用手动切除也没问题,因为供电局是按月计量的?<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:43:00 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-10 20:51:56</I>)的发言<BR>
</STRONG></P><BR></DIV>
<P><BR><STRONG>在两个进线处分别设置电流采样,输入控制器,然后通过主进线断路器的接点来确定选用哪路采样吗?</STRONG></P>
<P><STRONG>实现起来没有问题,问题是实践中是否采用这种办法?</STRONG></P>
<P>这里说的都是<STRONG>自动补偿,变压器不并联.</STRONG></P>
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:49:56 | 显示全部楼层

<P><BR>故障变压器对应的母线段所带补偿装置是否退出?</P>
<P>我的观点是否可以只把补偿控制给退出,但是电容受非故障段所带的补偿控制器来控制,变成一个辅柜,这样就能满足全部补偿的需要,当然这都是自动实现的,不需要人工干预。控制方式的实现应该没有什么难点,问题同样是现在有没有采用这种办法的?<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:51:25 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-11 22:29:32</I>)的发言<BR>低压进线干吗还要用补偿,在变电所里面统一补偿就是了</DIV><BR>这里说的就是变电所低压系统的补偿啊<BR>
     
发表于 2007-10-16 01:28:13 | 显示全部楼层

回复:双电源低压系统的补偿方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-11 16:52:38</I>)的发言<BR>
<P>此帖甚好。是电气理论与实践问题。</P>
<P>分段母线并列运行分别设电容补偿。事故情况下,不必要求补偿效果。</P></DIV><BR><BR>老诚就喜欢这样,说点实在的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则