账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4685|回复: 6

[求助]关于今年注考的一道题

[复制链接]
     
发表于 2007-9-25 01:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>35KV变压器下端设一个300/5的电流互感器,给出35KV进线的短路容量,10KV母线最大和最小运行模式的短路容量,</P>
<P>我想知道,什么是最大和最小运行模式?</P>
<P>老诚,就指望你了。</P>
发表于 2007-9-25 09:20:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-9-25 12:47:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于今年注考的一道题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-9-25 9:20:20</I>)的发言<BR>
<P>短路阻抗最小,短路电流最大,是最大运行模式</P></DIV>
<P><BR>什么是短路阻抗最小?空载吗?说说计算的必要条件。</P>
<P>老诚,还是要指望你啊。</P>
发表于 2007-9-28 14:16:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于今年注考的一道题

<P>电网并联,就是容量大阻抗小了啊</P>
发表于 2007-9-28 17:22:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于今年注考的一道题

<P>最大运行和最小运行方式,由可能的最大开机容量、线路运行方式决定。<BR>最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-9-29 00:49:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于今年注考的一道题

WO版,还是不清楚啊,这是一条理论,有没有实例?
     
 楼主| 发表于 2007-9-29 00:49:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于今年注考的一道题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-9-28 14:16:40</I>)的发言<BR>
<P>电网并联,就是容量大阻抗小了啊</P></DIV><BR><BR>这就是实例之一吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则