飘零爱思考 发表于 2023-6-19 16:52 个人理解,方案一油浸变压器外壳接地为PE线是因为其在外地接地是需要承载接地故障电流,故为PE线,需要热稳 ...
hbsjzsjy 发表于 2023-6-19 17:05 我就是没明白油浸变压器外壳与干式变压器外壳有何不同啊!难道干式变压器不会发生碰壳故障?
dqaq 发表于 2023-6-19 17:39 油浸式变压器外壳属于装置外露可导电部分;干式变压器没有外壳,另配的金属罩是外护物,属于装置外界可导 ...
轻云舟 发表于 2023-6-20 08:19 dqaq老师厉害,我想了半天都没想到。但是我觉得干变的金属外壳也有可能碰铜排吧
消防应急照明专题帖子汇总
whitepigeon 发表于 2023-6-20 09:25 我对图集的做法表示怀疑。。 干式变压器除去外壳,内部的铜排,铁芯,端子,都属于裸露带电导体,那么外面 ...
dqaq 发表于 2023-6-20 09:45 干式变压器,不管是包封还是非包封绕组,一般都是没有金属外壳的,只有金属底座和支架。我前面指的是外配 ...