账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8313|回复: 13

[问题探讨] 人工接地体

[复制链接]
     
发表于 2023-6-17 18:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基础梁浇筑好了,怎么增设人工接地体
     
发表于 2023-6-17 18:57:31 | 显示全部楼层
你是真不知道?
     
发表于 2023-6-19 10:01:07 | 显示全部楼层
看接地图集,地上和地下接地网的连接又不在基础内
     
发表于 2023-6-19 11:27:19 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-19 10:01
看接地图集,地上和地下接地网的连接又不在基础内

引出的接地体按跨步电压要求至少埋深0.8米。如果用柱内钢筋和基础内钢筋做引下线和接地极的话,只能敲开混凝土,从基础内引出接地体吧
     
发表于 2023-6-19 15:07:35 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-6-19 11:27
引出的接地体按跨步电压要求至少埋深0.8米。如果用柱内钢筋和基础内钢筋做引下线和接地极的话,只能敲开 ...

抱歉,不清楚接地体至少埋深0.8米的说法,我以为至少是0.5米呢。。也不清楚跨步电压和埋深有什么关系。

另外,楼主是用人工接地体,不用基础钢筋。
     
发表于 2023-6-20 08:58:37 | 显示全部楼层
在基础外预留接地极
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-20 09:17:55 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-19 15:07
抱歉,不清楚接地体至少埋深0.8米的说法,我以为至少是0.5米呢。。也不清楚跨步电压和埋深有什么关系。
...

一个难得的技术论坛,有不同意见就直说嘛,这里和您单位不一样,没人杯葛你,没有必要这样阴阳怪气吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-20 09:30:19 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-6-20 09:17
一个难得的技术论坛,有不同意见就直说嘛,这里和您单位不一样,没人杯葛你,没有必要这样阴阳怪气吧

我只是表示我知识不足以了解他们之间的关系。。我表达的不够清楚?
请问你,哪里是阴阳怪气了?
     
发表于 2023-6-20 09:34:17 | 显示全部楼层
到基础了不是沿着独立基础  或者基础梁  一圈做接地吗
     
发表于 2023-6-20 09:47:33 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-6-20 09:34
到基础了不是沿着独立基础  或者基础梁  一圈做接地吗

我看楼主的意思,基础先于接地设计做好之前或者他们根本不看接地设计,就先把基础浇筑好了,结果接地没有做,要补。这种事情多发于有背景的乡村施工队--施工的是老板的亲戚,很多人连接地是什么都不知道的
     
发表于 2023-6-20 10:01:27 | 显示全部楼层
是不是可以考虑 以前那种以前里面没有钢筋的条形基础的做法(不是在基础里放小支架预扁钢一起浇筑),就是 在那个建筑物周围敷设一圈扁钢,然后和引下线连在一起的那个做法,地面敷设沥青,不过你建筑物多大啊,这个方法一般就是小建筑物用的比较多
     
发表于 2023-6-20 10:02:30 | 显示全部楼层
是不是就是之前没 预留什么钢板和外接的扁钢之类的啊
     
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:18:08 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-6-20 10:01
是不是可以考虑 以前那种以前里面没有钢筋的条形基础的做法(不是在基础里放小支架预扁钢一起浇筑),就是  ...

目前就是按这个做法考虑的
     
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:20:56 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-6-20 10:02
是不是就是之前没 预留什么钢板和外接的扁钢之类的啊

因项目防雷设计施工图报审时建筑物主体结构已建成,防雷相关隐蔽工程无法确认,请重新设计人工引下线、人工接地体,并明确防接触电压和跨步电压的保护措施。
这是防雷审查提的意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则