账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8756|回复: 14

[规范条文] 所有民用建筑和厂房(不论大小)除有值班室外,均需要设置电气设备间的证明

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 12:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
所有民用建筑和厂房(不论大小)除有值班室外,均需要设置电气设备间的证明:
1、依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10. 1. 9 条: 6C8YC@8L71DL[~Y_RAH)16J.png
和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 起草说明里名词解释:
名词解释.png
所有厂房和民用建筑,大论大小,都有安全出口,均应设置消防应急照明。

2、依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3. 3. 7-2条,3. 3. 8-2条:
应急照明1.png 应急照明2.png
应急照明配电箱宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。
综上,所有民用建筑和厂房(不论大小)除有值班室外,均需要设置电气设备间。大家以后在做垃圾站,公园里面的公共卫生间等建筑时记得给建筑专业提供资料设置电气间,以免违反规范。



发表于 2023-6-12 13:48:49 | 显示全部楼层
看样子是的,对单层丁戊类厂房仓库、单多层住宅这些无区别对待,感觉规范写得很好,可增加电气从业人员就业。
     
发表于 2023-6-12 13:49:47 | 显示全部楼层
现在就是需要设置,说不准还得加消控室或者值班室
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 13:56:58 | 显示全部楼层
还有别墅这些啥的民建,也不要忘了设置电气间和应急照明
     
发表于 2023-6-12 15:23:48 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-6-12 13:56
还有别墅这些啥的民建,也不要忘了设置电气间和应急照明

还有门房,这个应急照明 简直无敌了
     
发表于 2023-6-12 16:33:34 | 显示全部楼层
感觉这规范能显著提升建筑电气专业的江湖地位!
     
发表于 2023-6-12 17:35:51 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-6-12 13:56
还有别墅这些啥的民建,也不要忘了设置电气间和应急照明

别墅如果批到的是住宅建筑 可以不设 如果是商业建筑的话 老老实实的设把
     
发表于 2023-6-12 17:50:12 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-12 17:35
别墅如果批到的是住宅建筑 可以不设 如果是商业建筑的话 老老实实的设把

哪里写了住宅不用设置了?
     
发表于 2023-6-13 09:32:44 | 显示全部楼层
这个问题我和审图先生们吵过架,审图先生说我要拿刀去砍他,说设备间不是甲方不想设,是你们设计自己懒--反正他不管,一定要设。哎呀,我当时话都说不出来了。电气设计本来蛮好玩的,现在这样搞都不想干了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-13 10:20:38 | 显示全部楼层
请教一下10.1.9第一句内的火灾发展缓慢的场所怎么理解?
     
发表于 2023-6-13 16:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们这审图就是这么认为的,2层办公也要设
     
发表于 2023-6-14 09:05:38 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-12 17:50
哪里写了住宅不用设置了?

那要看你怎么理解疏散楼梯 跟 安全出口了
如果你认为住宅类别墅安全大门属于安全出口  那所有普通住宅的出口算不算安全出口呢
如果住宅套内内部楼梯算疏散楼梯 那复试的住宅是否也需要设呢
     
发表于 2023-6-14 11:40:57 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-14 09:05
那要看你怎么理解疏散楼梯 跟 安全出口了
如果你认为住宅类别墅安全大门属于安全出口  那所有普通住宅的 ...

不是你认为,是建筑怎么认为      


这些都是建筑定义的,你莫要跨专业服务
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则