账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4938|回复: 5

[问题探讨] 关于过负荷作用于信号报警,不切断电源。

[复制链接]
     
发表于 2023-6-11 20:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2023-6-11 20:19 编辑

对于GB55024第4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
其中说的消防水泵包不包括消防稳压泵及消防排水泵(消防泵房集水坑和消防电梯集水坑里的),我是指要专门输出信号到值班室
发表于 2023-6-12 09:19:54 | 显示全部楼层
现在都是笼统的规定
     
发表于 2023-6-12 09:34:59 | 显示全部楼层
消防无脑按这个做就行了
     
发表于 2023-6-12 10:15:15 | 显示全部楼层
消防水泵包括消防稳压泵及消防排水泵,都是从消防电源配出的。
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:17:44 | 显示全部楼层
我不认为此类辅助设备断电会造成更大的损失
     
发表于 2023-6-12 11:07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-6-12 11:23 编辑

条文解释说的是灭火装置,哪里说消防水泵了。
规范里面我没找到对灭火装置的定义,但是GB55037-2022  8.1消防给水和灭火设施,我觉得灭火装置就是指这个条文里面的灭火设施。这个章节里面提到的系统属于灭火装置,这个章节里面没提的设备就不算。稳压泵属于供水设施<gb50974-2014  5.3>我觉得应该算是整个喷淋或消火栓系统的一部分,可以算灭火装置。排水泵属于消防排水<gb50974-2014  9.2>怎么都算不上是灭火装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则