官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
查看全部评分
使用道具 举报
xinxirong 发表于 2023-6-7 09:35 这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90 ...
贾行家 发表于 2023-6-7 10:52 UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……
XIAYI 发表于 2023-6-7 10:55 不是单泵,据现场描述,有几台泵
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页