账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4099|回复: 1

[求助] 水泵房有哪些控制型需要连接到消防控制室主机上

[复制链接]
     
发表于 2023-6-2 14:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵房有消火栓泵,喷淋泵,排污泵,喷淋稳压泵,消火栓稳压泵、湿式报警阀这些设备。
1.消防水泵房控制柜引至消防控制室:消火栓泵启动、停止按钮专用线路 NH-KYJV-6x1.5-SC25
2..喷淋泵启动、停止按钮专用线路 NH-KYJV-6x1.5-SC25
3.消防水池液位显示线引至消防控制室  NH-KYJV-4x1.5-SC25
主要就这些吧 需要与主机联动的线路?
     
发表于 2023-6-5 09:53:44 | 显示全部楼层
对一般系统而言,基本上就这些。预作用、雨淋或水幕系统可能会有所不同,具体看系统型式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则