账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4278|回复: 2

[求助] 消防控制室的门开启方向

[复制链接]
     
发表于 2023-5-30 12:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:规范哪里有要求消防控制室的门要向外开启?
发表于 2023-5-30 14:12:58 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
23.4.2
09ef680752a55ce53733e304366d1c82_10-200P3093933Y4.jpg
     
发表于 2023-5-30 14:44:57 | 显示全部楼层
1.先看规范中《建筑设计防火规范》BG50016-2014(2018版)中,第8.1.7条,第4款,疏散门应直通室外或安全出口。2.先确定消防控制室的门属于疏散门或安全出口。而疏散门的开启方向是往疏散方向开启的,即往外开启。
3.看国标图集18J811-1,第8-2页。
屏幕截图 2023-05-30 144036.png
4.在规范的条文说明中已经讲的很明白,你可以找本规范看一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则