账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4522|回复: 4

[求助] 建筑电气与智能化通规对于公建合用发电机的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-30 09:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个多层中学综合楼,体积超2万 那公共用电和消防用电合用发电机,按照4. 1. 5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应符合下列规定: 1 消防负荷应设置专用的回路;  2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能; 3 应具备储油量低位报警或显示的功能。请问按照第二条是不是可以就做一个非消防电源切除,还是整栋楼都要上火灾报警系统。如果就只做切非请问是不是还要整一套火灾报警及联动控制柜。
发表于 2023-5-30 09:07:11 | 显示全部楼层
有火灾报警自动切,没有火灾报警手动切
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-30 09:20:26 | 显示全部楼层
按新的防火规范(六月一号那个)你都得做火灾自动报警后面应该没啥问题了
     
发表于 2023-5-30 11:01:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-30 09:20
按新的防火规范(六月一号那个)你都得做火灾自动报警后面应该没啥问题了

请教:新的防火规范(六月一号那个)学校综合楼需设FAS是哪一条的规定?
     
发表于 2023-5-30 11:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-5-30 11:15 编辑
zhouke 发表于 2023-5-30 11:01
请教:新的防火规范(六月一号那个)学校综合楼需设FAS是哪一条的规定?

8.3.2.1那条  教育类也应该在里面这条写法我感觉应该是对应消防法中的人员密集型场所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则