尝试回答一下,1、规范中取0.5m以下,是考虑到土壤中混凝土基础的起始温度,说明中给出了0.8m处最热月份土壤平均温度是30度,极少超过此温度的。
4.3.5第4款,句式我觉得可以这样理解,“自然接地体(条件一)、埋设深度不小于0.5(条件二)下,所要求的钢筋表面积。”条件二也是基于条件一来的。
楼主问的地面接地网是否要求0.5,本身都已经是地表面了,0.5m以下土壤温度的参考值就完全没意义了。
2、包括。明确说了是引下线连接的所有钢筋表面积总和。
3、A,明确说了每根钢筋连接的表面积了。要求是针对每一根引下线的。
4、我觉得可以这样理解。 |
|