账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8467|回复: 9

火灾自动报警系统设备的防护等级

[复制链接]
     
发表于 2023-5-16 17:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两天审图,被专家提了这么一条意见:
图例中未注明火灾自动报警系统设备的防护等级,不符合《消防设施通用规范》GB55036-202212.0.18条规定。

我翻了翻规范,这个条文是这样的:
火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。

因为这些元件都是在室内,那就在水暖设备用房(水箱间、水泵房)的,注明IP54,其他的不做要求?这个理解合适吗?

QQ截图20230516173046.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-16 22:00:49 | 显示全部楼层
其实审图老师的意思是让你把该条文抄到设计说明,实际上他也可能不知道怎么操作!
     
发表于 2023-5-17 08:58:37 | 显示全部楼层
这一条应该是把原火警规范12.1.11强条“隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于 IP65 ”这个强条改了个表述,
除了隧道,哪些地方该明确要求就要等下一层规范来明确,火警规范里没有提到其他IP防护等级要求。
至于题主说的水箱间、水泵房,本来都不用设火灾探测器,要设也没必要提IP防护等级要求(个人看法)。


     
发表于 2023-5-17 09:23:31 | 显示全部楼层
看看通规的实施指南   室外的要IP67  潮湿环境 隧道内  IP65
发表于 2023-5-17 10:14:36 | 显示全部楼层
...感觉就在图例下面注明,把那句话抄一遍就行了
     
发表于 2023-5-17 10:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-17 10:36 编辑

把规范原话抄一遍完事儿,实际上设计人员不要随意标注具体的IP等级,尤其是成型的设备元件,除非是非标加工那种你可以按规范标准。一个设备一个元器件在所处环境下的稳定运行远非一个IP等级能满足的,不然你翻翻火警那些玩意的制造国标,需要做多少实验呢,这本就是设备制造商负责的事情,设计人员对这方面的了解接近空白,所以直写一个大原则过审就得了。
     
发表于 2023-5-17 10:38:29 | 显示全部楼层
按强条提了吗
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:56:01 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-5-16 22:00
其实审图老师的意思是让你把该条文抄到设计说明,实际上他也可能不知道怎么操作!

看各位大佬的意见如此统一,我就在图例表最后备注了这么一句~
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:03:44 | 显示全部楼层

没有,写的违反一般性条文
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:11:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-17 10:22
把规范原话抄一遍完事儿,实际上设计人员不要随意标注具体的IP等级,尤其是成型的设备元件,除非是非标加工 ...

谢谢大佬提点~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则